今天看了磨石的人防给排水设计视频,里面有讲到人防排水管(防爆地漏搜集汇到集水坑)设计,老师的意思是说这段管道设计由结构专业设计的,水专业只需提供一些参数给结构专业。那意味着施工过程中水专业施工要查看结构图纸了,水施图纸就看不到这段管线如何走向了。大家觉得是不是这样理解的。
今天看了磨石的人防给排水设计视频,里面有讲到人防排水管(防爆地漏搜集汇到集水坑)设计,老师的意思是说这段管道设计由结构专业设计的,水专业只需提供一些参数给结构专业。那意味着施工过程中水专业施工要查看结构图纸了,水施图纸就看不到这段管线如何走向了。
大家觉得是不是这样理解的。
2楼
不知道1111111111
回复
3楼
需要在给排水图上表示出来
回复
4楼
此图画的不对。问题挺多。
回复
5楼
需要在给排水图上表示出来
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2016-6-28 12:45 此图画的不对。问题挺多。有哪些问题?
回复
7楼
二蛋子:从图看,A1集水井属于防毒通道。防毒通道集水坑与简易洗消间之间同环境(染毒、不防爆)。不与外联系。这样普通地漏可以吧二者联系起来。
排风扩散室:属于染毒区,排水要么自行解决(留坑),要么排至人防外。怎么接到人防内。
回复
8楼
防护门外,没设集水坑?(接口部墙地面板清洗染毒水),设一个地漏?该地漏又接到人防内?即使设防爆地漏也不对!往外排,怎么能往里排。
回复
9楼
好贴 ,学习了
回复
10楼
需要在给排水图上表示出来
回复
11楼
非常不错的资料,谢谢楼主。
回复