哪本规范规定“上层排水管道不得穿人防顶板 ”,请指导。
哪本规范规定“上层排水管道不得穿人防顶板 ”,请指导。
2楼
《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003年版)
回复
3楼
谢谢,我的人防规范还是老的。
回复
4楼
老兄,能不能把规范上的条文给摘录一下,谢谢,其它管是否可穿?
回复
5楼
有一条大慨是”与人防无关的管道不得穿越防护墙或楼板“。手册不在身边,是在总则里边写的。其它管道穿越时有管径及其他要求
回复
6楼
《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003年版)
3.1.6与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防围护结构,宜设置在防护密闭区之外。确因条件限制无关
管道需要穿越顶板时,只允许给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过;且其公称直径不得大于75mm。防
空地下室的自用管道,当其公称直径大于100mm时,宜从墙体穿入。从外墙穿入的管道距室外地面的埋深
不宜小于0.5m。凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。(注:无
关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。)
回复
7楼
谢谢楼上这位老兄提供人防规范资料,明白啦。
回复
8楼
请这规范03版与老版的有很大的变化吗
在哪里有03版的下呢?
回复