人防潜污泵排水管道需要做哪些试验记录?
twb.123
twb.123 Lv.2
2009年03月15日 09:48:40
只看楼主

请问由人防集水坑通过潜污泵排往地面污水井这段管道(镀锌钢管丝接)需要做哪些试验呢?不知道该按普通排水管做灌水试验,还是按压力管道做强度严密性试验呢,另外有必要做通球、通水试验吗?请高人指点!

请问由人防集水坑通过潜污泵排往地面污水井这段管道(镀锌钢管丝接)需要做哪些试验呢?
不知道该按普通排水管做灌水试验,还是按压力管道做强度严密性试验呢,另外有必要做通球、
通水试验吗?请高人指点!
免费打赏
wwwwjy
2009年03月16日 13:16:14
2楼
首先,注意在出人防墙(顶板)加防爆阀
其次,管道做强度试验压力为0.4MPa即可
不用做通球实验!

[ 本帖最后由 wwwwjy 于 2009-3-16 13:17 编辑 ]
回复
zhaozg888888
2009年11月01日 16:12:40
3楼
按潜污泵扬程的2倍压力做压力试验就行了~~
回复
kswmh
2009年11月13日 12:40:40
4楼
有没有图集,相关的规定!!!!
回复

相关推荐

APP内打开