关于皮带通廊采用何种支座的问题
overmind19
overmind19 Lv.2
2008年01月06日 12:12:43
只看楼主

通廊的支座怎么定,工业的通廊比较长,在什么情况下采用滑动支座?为什么设置滑动支座呢,相同情况下用双片支架(或端部坐在转运站)做两端铰支座可以吗,收的力大小怎么算?是不是也和温度应力有关?有没有类似钢结构厂房的温度区间。

通廊的支座怎么定,工业的通廊比较长,在什么情况下采用滑动支座?为什么设置滑动支座呢,相同情况下用双片支架(或端部坐在转运站)做两端铰支座可以吗,收的力大小怎么算?是不是也和温度应力有关?有没有类似钢结构厂房的温度区间。
免费打赏
andy_leehom
2008年01月07日 15:02:32
2楼
我干过的所有的电厂皮带通廊都没有滑动支座,其他的问题我不清楚
回复
overmind19
2008年01月08日 12:29:11
3楼
那楼上的你的双片支架布置按什么原则呢? 纵向的力如何传导?
回复
ghgkm
2008年02月02日 16:10:47
4楼
皮带通廊一般用于连接两构筑屋,保证皮带运输
1.如果在地面,则可与相邻的建筑物设逢断开即可;
2.一端在地面,一端在相邻建筑上,则地面端可铰接考虑,另一端须设滑动支座,保证相邻建筑位移时,不会对本结构产生影响;
3.两端均在相邻建筑上,处理要求同2
回复
jun_neu
2008年02月03日 14:29:14
5楼
滑动支座可以消除温度应力,一段支座留圆孔,另一端螺栓留长圆孔就可以
回复
wy736872729
2008年02月04日 00:30:02
6楼
4楼说的,有一定道理。
一般包括两端建筑物的总长度未超过混凝土或钢结构本身的一个温度区段长度时,强行分缝,反而割裂了皮带本身自平衡压力,可以不分缝的。
滑动支座,就是释放温度区段间的温度应力而设置的一个"泻压阀",使温度应力自然消失。至于滑动支座的做法,因相近两跨的结构体系、跨度、钢或砼材质、抗震强弱的不同,形式不同的。总之,出了释放水平方向的一个自有度之外,其他各种自由度的限制都应得到充分保证。前面提到的长圆孔、滚动支座,都是很常用的例子。长圆孔要考虑整个体系的固定点有克服相对位移点摩擦力的能力就行。滑动支座对该处的柱的偏心不利荷载要有充分的认识,避免柱身失稳。
回复
dodo2002
2008年02月07日 16:57:51
7楼
1\和温度应力有关,类似于钢结构厂房的温度区间。在一个温度区间内应有不动点。
2\温度应力计算参考有关手册计算,与温差、线膨胀系数、结构体系有关。
回复
billlifei
2010年11月14日 12:01:26
8楼
以上问题在皮带廊标准图中有解答。
回复

相关推荐

APP内打开