我们在自来水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安装,用于DCS系统的防雷。在使用的过程中未出现打雷天气。该防雷器烧毁时,其使用情况指示窗口,无任何指示。接线正确,接线端子无烧过的痕迹,其他用电设备无异常,唯有防雷器上游的微断断开了。请教各位大虾,会有哪些情况会导致这种情况发生,除了产品本身的问题。
OVR 1N-15-320压敏电阻的标称导通电压是510-560V,交流工作电压AC320
OVR 1N-15-320压敏电阻的标称导通电压是590-630V’交流工作电压AC385
回复
14楼
回复
15楼
哦~~~~原来SPD的选择还有75%的电压效率问题,长见识了,原来没考虑过~~~
回复
16楼
这是国家压敏电阻标准规定的啊!您同时可以阅读一下GA173-2002计算机信息系统防雷保安器标准
回复
17楼
有没有开关保护呢???
一般短路电流侵入可以靠开关保护的
回复
18楼
我没有听懂啊
回复
19楼
alft118 发表于 2008-1-10 10:10 它内部使用的压敏电阻是430-470V的,使用效率应该在75%,如果加上AC220的+15%的浮动电位等于VAC253 …专家可以说的详细点吗?我也遇到过这样的,想请教一下。