室内暖沟与基础打架问题
zhanglele_001
2008年01月05日 10:42:06
来自于采暖供热
只看楼主

室内暖沟根据图籍上要求做1000X1000的,可结构上柱的基础底才深1000,应该怎么解决?

室内暖沟根据图籍上要求做1000X1000的,可结构上柱的基础底才深1000,应该怎么解决?

1199500934149.JPG

免费打赏
cainiao156
2008年01月05日 16:16:46
2楼
一般是要求结构降基础。不然的话就凑活吧。反正基础只是局部有,就是总体管沟做1*1.2,局部不够就算了。检修孔多做几个
这好像是个钢结构的4s店吧。
回复
kimmou07
2008年01月05日 23:11:19
3楼
同意楼上观点
回复
shw-1967
2008年01月06日 11:04:48
4楼
地沟尺寸是需要满足的,
挖开基础时,直接砌筑加固。
回复
aguang-98
2008年01月06日 21:50:08
5楼
同意5楼,,施工和设计还是有一定出入的,,不要死板.即使你那样设计了,,施工的时候不定改成什么 样了.只要能安装,适当的抬起些不要紧
回复
zhanglele_001
2008年01月07日 08:29:28
6楼
做1.2米宽是不是太宽了,就两根管,要是做一米宽,就没法做地沟坡度了,只能在每两个基础之间做坡度,再做集水井.现在我的解决办法是让结构上把基础沉下去了.暖沟还是做1mX1m的.
如果做700深的话就不用沉基础,我不知道那种方法更好.700深可以吗
回复
zyzhzg
2009年05月15日 11:25:50
7楼
同意5楼,,施工和设计还是有一定出入的,,不要死板.即使你那样设计了,,施工的时候一般不会按设计的那么复杂来做。