我公司两条生产线,每条线上两台变压器,两台变压器型号:S11-M.R-2000/10,接线组别:Dyn11,额定电压:10KV/400V,容量2000KVA,生产厂家:鲁能瑞华,电源及供电方式:由我公司变电站内同一台主变低压侧出线回路经10KV电缆引至两变压器高压侧。 测量两变压器低压侧母线同相电压差:A-A 245V; B-B 0V; C-C 245V; 将一变压器高压侧进线电缆AC两相调换后:A-A 245V; B-B 245V; C-C 245V;后A、B、C三相多次交换,均不能并列。
我公司两条生产线,每条线上两台变压器,两台变压器型号:S11-M.R-2000/10,接线组别:Dyn11,额定电压:10KV/400V,容量2000KVA,生产厂家:鲁能瑞华,电源及供电方式:由我公司变电站内同一台主变低压侧出线回路经10KV电缆引至两变压器高压侧。
测量两变压器低压侧母线同相电压差:A-A 245V; B-B 0V; C-C 245V;
将一变压器高压侧进线电缆AC两相调换后:A-A 245V; B-B 245V; C-C 245V;后A、B、C三相多次交换,均不能并列。
另一条生产线两台变压器情况同上。
求高手帮忙分析原因:为什么我公司两台变压器不能并列运行?
注:245V是我公司停机时相电压值。
12楼
二楼在变压器这个方面的经验真实厉害,学习了
回复
13楼
回复
14楼
测量两变压器低压侧母线同相电压差:A-A 245V; B-B 0V; C-C 245V;
谁解释一下这组数据
回复
15楼
根据你提供的数字分析,有一台变低压侧接成了三角形,所以出现第一次测量“两变压器低压侧母线同相电压差:A-A 245V; B-B 0V; C-C 245V”的情况,改变相序可能为BC两相,所以“A-A 245V; B-B 245V; C-C 245V”,可画向量图分析。
回复
16楼
我公司两条生产线,每条生产线上两台变压器,两条线都是这样的情况。变压器铭牌标示的接线组别是一样的,难道实际情况会与铭牌标示不一致?而且,两条线都是这样的情况?这也太巧了吧?各位受累,再想想有什么别的原因吗?
回复
17楼
同一型号变压器是不可能出现两种接线组的,很有可能是高压电缆进线有问题。
回复
18楼
我建议你们找高压试验人员做如下试验检查一下:
1.变压器的变比和接线组别试验
2.高压线路的核相试验
3.变压器同档位的直流电阻试验
回复
19楼
根据提供的测试数据 我画图忙乎了半天也没有结果 好像数据有错啊 B-B的数据很奇怪 怎么变的
回复
20楼
我看了一下.根据我分析是.一台高压向左接的.一台高压向右接的.属于工作失误.如果不是并列.对用户来说无所谓的.
看生产型号,你的变压器十有八九不是瑞华生产的.为什么这么说呢.因为卷铁芯在绕制过程中低压出线那么多无法进行埋制.
如果你确定要并列我可以给你进行测试.并可以改为同组别.达到并联条件.
我在济南13407895413
回复