走道设置排烟口,排烟管进竖井前还需要加防火阀么?
anyilalala
anyilalala Lv.2
2008年01月03日 22:52:42
来自于通风排烟
只看楼主

走道里设置常闭的板式排烟口,通过管道连接竖井(因为竖井直接设置排烟口不满足小于30米的条件)屋顶设置排烟风机,排烟风机前设置280度防火阀联锁。请问,水平排烟管接竖井前是否要加280度防火阀么?我感觉不需要,因为如果排烟口直接设在竖井上的时候(好像)不设置的,那么用排烟管引出来应该不用加的。但看高规上说水平风管接入垂直风管要加的,不太清楚这里是否包括排烟风管呢?------------------

走道里设置常闭的板式排烟口,通过管道连接竖井(因为竖井直接设置排烟口不满足小于30米的条件)
屋顶设置排烟风机,排烟风机前设置280度防火阀联锁。

请问,水平排烟管接竖井前是否要加280度防火阀么?我感觉不需要,因为如果排烟口直接设在竖井上的时候(好像)不设置的,那么用排烟管引出来应该不用加的。
但看高规上说水平风管接入垂直风管要加的,不太清楚这里是否包括排烟风管呢?

------------------
感谢各位站友的回复,我在《暖通空调常见错误图集》上找到了答案,依据也是“黑眼圈”同学说的高规8。4。5
需要加防烟防火阀。
感谢其他网友的意见,在以后的工程中我会仔细考虑。
大牛1979
2008年01月05日 11:50:11
2楼
走道内的排烟竖井上直接安装了板式排烟口,而板式排烟口具有280°自动关闭的功能.
回复
大牛1979
2008年01月05日 11:51:44
3楼
但是如果通过管道进入竖井,那么肯定需要加防火阀的.
回复
anyilalala
2008年01月07日 21:38:27
4楼



有什么规范或者依据么?我认为不需要加。
回复
blackeye
2008年01月08日 12:28:28
5楼

需要加,高规8.4.5条就是依据。虽然你可以申辩说“排烟风口作用等同于280度排烟阀”,但是审图和消防部门一般是不认同的,他们对这个排烟阀审查很严。你也可以这样想:假设排烟口的位置烟气还没到280度,但是水平风管却烧到了280度,那么这个排烟口对其后面的水平风管起不到作用,280度的烟气就可能送到竖井里和其他楼层去了。
回复
anyilalala
2008年01月08日 19:17:58
6楼




同学,每层都有一段管子接个排烟口,排烟口没到280度,水平风管怎么到了280度?

就算其他层的口到了280度,那么,烟气也只能跑到本层的风管里,可排烟风口是常闭的。竖井本身就是排烟用的。
所以我觉得你解释的不够好。
回复
dc6c69e4
2008年01月09日 08:50:26
7楼
学习ING
回复
ffrrqq
2008年01月09日 09:13:54
8楼
按规范要求应该都加,这样可以增加安全系数,做到双保险。
回复
chinalnkydlzc
2008年01月09日 09:31:47
9楼
把水平的短排烟管,加厚,足以承担与楼板的相同的耐火时间。
回复
wolker
2008年01月09日 10:57:14
10楼
在排烟支管上加防火阀就是为了防止或者蔓延到其他楼层,所以加上是对的,但应注意,通风、空调系统在支管接入竖直干管前加的是70℃防火阀,但排烟系统上加的是280℃的排烟防火阀。参见防火规范GB50016-2006的9.4.6的第5条。规范的本意是不是可以这样理解:不能允许超过280℃的烟气进人排烟干管,以防止火灾蔓延。
回复
wolker
2008年01月09日 11:05:13
11楼


如果走道内有排烟风管,在竖井上就不能再安装板式排烟口,否则水力不平衡会严重影响风管的排烟效果。
另外,没听说过板式排烟口装在风管的横断面上的做法。
回复