请教大家屋顶水箱的加压泵的流量是怎么确定的
lilianweihaha
2008年01月03日 21:57:07
来自于企业招聘
只看楼主

请教大家屋顶水箱的加压泵的流量是怎么确定的

请教大家屋顶水箱的加压泵的流量是怎么确定的
免费打赏
czhhqws
2008年01月04日 18:30:47
2楼
屋顶水箱的加压泵的流量只要大于最高日最高时用水量即可
回复
lilianweihaha
2008年01月04日 19:45:38
3楼
谢谢,我想问的是消防水箱
回复
chunmei88
2008年01月05日 16:28:10
4楼
对于高层一般是:1、消防专用是取Q=5L/S;1、自动喷淋专用是取Q=1L/S。(给排水设计手册第二册)
回复
ufozyh
2008年01月05日 19:11:10
5楼
对于高层:消火栓专用不小于5L/S,自动喷淋大于1L/S
回复
gejianfeng2000
2008年01月06日 11:14:42
6楼
同意5楼观点
回复
土哥威武
2008年01月06日 13:12:32
7楼
高规有明确规定!消火栓专用不小于5L/S,自动喷淋大于1L/S
回复
lushuier
2008年01月06日 20:28:49
8楼
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。

宣讲老师认为不对 应为大于
回复
求是
2008年01月07日 09:46:47
9楼
两个系统共用呢?
回复
xiefy_1981
2008年01月07日 10:14:49
10楼


我有疑问,为什么宣讲老师认为规范不对?
如果出水量太大,消防水箱10分钟的储水量5分钟就被放完了怎么办?宣讲老师老师有没提啊?
回复

相关推荐