请教关于计算住宅计算电流的问题
sdjbli
sdjbli Lv.3
2005年01月10日 20:48:39
只看楼主

不好意思,我是个新手,一直搞不清楚前辈的计算电流是怎么算的,这是个前辈给出的一套住宅的负荷计算参数,请指点:Pe=123kw;kx=0.52;pjs=63.9kw;cosΦ=0.9;Ijs=134.7A,请问,这个Ijs=134.7A是怎么计算的啊?请内行帮忙。

不好意思,我是个新手,一直搞不清楚前辈的计算电流是怎么算的,这是个前辈给出的一套住宅的负荷计算参数,请指点:Pe=123kw;kx=0.52;pjs=63.9kw;
cosΦ=0.9;Ijs=134.7A,请问,这个Ijs=134.7A是怎么计算的啊?请内行帮忙。
免费打赏
szhjf
2005年03月10日 11:31:40
12楼

的确是!否则,功率因数应为0.72!但是住宅的cosΦ怎么可能那么低?!一般取0.85。
回复
lanyecheng1
2005年03月11日 11:30:32
13楼
同道的新手还真不少
以后来这有伴了
回复
hujinhy
2005年03月14日 16:59:41
14楼
勤学好问,耐心解答,大家真够朋友。
回复
yuyanyan
2005年04月04日 15:30:51
15楼

请问Kx是什么参数阿