请教大家水泵进出水口的压力(静水压)对水泵的扬程有什么影响,出水管向下返三米后再返高到三米,形成的U型管对水泵扬程有何影响,U型管的进出口压力可以抵消吗?不会对泵产生扬程影响吗?
请教大家水泵进出水口的压力(静水压)对水泵的扬程有什么影响,出水管向下返三米后再返高到三米,形成的U型管对水泵扬程有何影响,U型管的进出口压力可以抵消吗?不会对泵产生扬程影响吗?
2楼
按理论上说这个应该不会有影响的.1公斤压力等10米扬程,您装个压力表看看压力是否有所改变不就知道了.
回复
3楼
大哥,连通器的原理知道不?另外串连即增压,并联增流量;有的泵前水头不能超过0.40MPa,如果不超过这个数值,叠加即可。
回复
4楼
我觉得是不影响
很简单的现象,相关手册的计算公式都没考虑这个因素
回复
5楼
当然有影响,但影响不大,增加了泵出水管的沿程阻力(U形管的沿程阻力),阻力大小与U形管长度、管径、材料、流量有关,即增加了泵实际运行的扬程,多耗电。
回复
6楼
水泵扬程与出水水压和进水水压差(静扬程)有关。
回复
7楼
当然是有关系了,大家不用看手册看看水力学就知道了
伯努力方程就知道了
最简单的能量方程(不考虑损失):H1+E=H2
回复
8楼
做研究就有影响
做工程就没有影响(不会考虑)
回复
9楼
这问题问的就不明不白
开式系统,系统最高点和水泵位置的高差影响水泵扬程的选择。
闭式系统不影响
回复
10楼
我觉得不是很影响啊
很多资料都没有考虑这个因素,就是有影响,也不会很大啊
回复