请问各路高手变压器的阻抗电压越高越好还上越低越好?谢谢!
请问各路高手
变压器的阻抗电压越高越好还上越低越好?
谢谢!
12楼
支持楼上!
变压器阻抗存在对输电不利的方面,就是损耗;同时有阻抗存在对输电有利的地方,能限制短路电流,使下级使用的开关极限分断能力可降低,还有一个重要方面,由于变压器阻抗存在,能使二台变压器并列时自动合理分配负荷。所以说,变压器阻抗大小,不存在好坏之说。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-8 07:44 编辑 ]
回复
13楼
谢谢楼主分享!!!
回复
14楼
支持5楼。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
15楼
有的项目为什么电力局强烈要求业主采用高阻抗变压器也是出于减小短路电流吗?
回复
16楼
阻抗电压大,短路电流小,负荷特性较软(即阻抗电压大的变压器随着负荷的增加,二次电压下降较快),无功损耗大,相同负荷下的功率因数较低。
正常运行要求变压器的阻抗电压小些,可使线圈端电压的波动受负载变化的影响小些;限制变压器短路电流,则希望阻抗电压大一些。谢谢
回复
17楼
标准规定了10%偏差范围。
回复
18楼
未级变压器(低压侧0.4KV)的阻抗电压在5%左右,中压级(35~6KV)在10%左右,高压110KV以上的可能更高,但高压的变压器往往都带“有载调压”。
回复
19楼
阻抗电压大,短路电流小,负荷特性较软(即阻抗电压大的变压器随着负荷的增加,二次电压下降较快),无功损耗大,相同负荷下的功率因数较低。
正常运行要求变压器的阻抗电压小些,可使线圈端电压的波动受负载变化的影响小些;限制变压器短路电流,则希望阻抗电压大一些:victory:
回复
20楼
同意。
回复