请问各路高手变压器的阻抗电压越高越好还上越低越好?谢谢!
请问各路高手
变压器的阻抗电压越高越好还上越低越好?
谢谢!
2楼
请问各路高手
变压器的阻抗电压越高越好还上越低越好?
答案:当然是低的好!
回复
3楼
容量越大,变压器的阻抗电压越小是吧
回复
4楼
谢谢以上楼主的留言。
小弟是搞工厂配电的。请多留言!
回复
5楼
阻抗电压高,损耗大,电压降大,但是能限制短路电流
阻抗电压低,短路电流就大,低压侧开关的开断能力要求高
回复
6楼
阻抗电压大,短路电流小,负荷特性较软(即阻抗电压大的变压器随着负荷的增加,二次电压下降较快),无功损耗大,相同负荷下的功率因数较低。
正常运行要求变压器的阻抗电压小些,可使线圈端电压的波动受负载变化的影响小些;限制变压器短路电流,则希望阻抗电压大一些。
回复
7楼
阻抗电压高,损耗大,电压降大,但是能限制短路电流
阻抗电压低,短路电流就大,低压侧开关的开断能力要求高
===================================================================
支持此观点。
回复
8楼
支持,去中国电气看下吧..上面也有技术交流方面的知识(http://www.cdq.cc/bbs/index.html)
回复
9楼
===================================================================
支持此观点。
回复
10楼
支持5楼。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
阻抗电压高,损耗大,电压降大,但是能限制短路电流
阻抗电压低,短路电流就大,低压侧开关的开断能力要求高--------顶一个
回复