施工现场供配电线路应选用电缆?
lyjling
lyjling Lv.4
2018年01月09日 11:58:36
只看楼主

查阅< >JGJ46-2005,未见到施工现场供配电线路应选用电缆的条文?反而有不少架空导线的相关条文。

查阅< <施工现场临时用电安全技术规范> >JGJ46-2005,未见到施工现场供配电线路应选用电缆的条文?反而有不少架空导线的相关条文。
免费打赏
tql1
2018年01月09日 15:29:07
2楼

开关箱连接设备的应为电缆吧

回复
muyuyao
2018年01月09日 15:39:39
3楼

现场内使用电缆安全啊!!!

该规范有临舍以外要求使用电线的条文吗?!

muyuyao

当然了,架空导线的使用也除外,但绝大多数现场并不存在架空导线,局限性大,还危险!!!

回复
dalijiang
2018年01月09日 16:25:34
4楼
电缆可以带护套,一般施工现在至少要用22铠装电缆。


回复
卖萝莉的大叔
2018年01月10日 17:08:02
5楼

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二种颜色的绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。电缆线路宜采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。电缆应根据敷设方式、环境条件选择。埋地电缆宜采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。

lyjling

解释比较全面,引用规范条文,谢谢!但没直接说应使用电缆,有使用架空导线的相关条文。

muyuyao

绝大多数现场并不存在架空导线,局限性大,还危险!!!

所以,架空导线的相关条文并没有太大实际意义,室内安全电压照明线路勉强能用得上!!!

220V及以上施工用电的供电线路中,还是使用电缆安全性能高!!!

安全第一!!!

回复

相关推荐