今天审图,我给电机水泵用的YJV线总工居然,让我换成BV导线,拿出配四让我看,
koube
koube Lv.2
2018年01月05日 11:46:19
只看楼主

现场电机线不都是多心电缆吗?我不服啊?是能告诉我真相

现场电机线不都是多心电缆吗?我不服啊?是能告诉我真相
免费打赏
电气阿飞
2018年01月05日 13:42:32
2楼

总工想省点钱哈哈

koube

确实便宜,但是导线和电缆耐久哪能是一个概念吗

回复
dalijiang
2018年01月05日 16:50:00
3楼

这没什么不服的,两种导线都可以。BV线价格便宜。常用数据上面给的都是BV。

回复
hfclm
2018年01月06日 12:16:33
4楼
电机功率小、设备台数少BV还是经济的,具体问题具体分析


回复
kingmark
2018年01月08日 10:32:17
5楼

个人觉得小功率不用YJV,并且潮湿环境也不适合

回复
大同00
2018年01月08日 11:50:56
6楼

1、电缆订货不方便。

2、若采用穿管暗敷方式,选用电缆施工很困难。

回复
dongyingruichen
2018年01月08日 16:28:17
7楼

BV导线经济,小功率的水泵用BV导线穿管敷设也是可行的。

回复