高压电动机转子对地绝缘电阻值应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。也就是说至少不能低于10MΩ/KV。 为保证高压电动机能保证符合开机条件,免去维护人员在电动机开机前人工用摇表进行绝缘电阻检测,深圳市盈诺源科技有限公司推出了YNY-H型高压电动机在线绝缘监测仪。YNY-H型高压绝缘监测仪能在线监测电动机转子(高压水泵转子)对地绝缘电阻也能监测其静态对地绝缘电阻。在高压电机(水泵)停机或作为备用情况下,YNY-H高压电机监测仪始终监控其对地绝缘,发现问题及时闭锁电机启动回路,不得投入运行。将冷备用的高压电机作为热备用处理,免去启动电机前用兆欧表对电机进行绝缘测量,随时在 确保良好绝缘情况下启动高压电机。
YNY-H型高压绝缘监测仪参数:
1. 绝缘电阻测量范围:0-1999MΩ,超出1999 MΩ可持续显示直至溢出,溢出时,数码管显示9999
2. 分辨率:1MΩ
3. 基本误差:±(3%读数+2个字)
4. 测量电压输出:DC1500V(开路电压)(注:可根据客户订制)
5. 显示方式:4位LED显示
6. 绝缘电阻报警下限:1-99 MΩ通过面板键盘设定
7. 报警方式:面板上报警LED发光报警,报警输出继电器常开触点闭合
8. 电网电压:AC3KV 、AC6KV 、AC10KV
9. 限流电阻耐压:最大短路电流<0.5mA AC10KV,45MΩ/10W
10. 漏电流测量范围:0-1999mA 分辨率:1mA
11. 漏电流测量误差:<±(10%读数+2字)
12. 漏电流设定值:1mA- 1999mA
13. 漏电流报警方式: 监控仪面板上报警LED发光报警,报警输出继电器常开触点闭合
14. 继电器触点容量:5A/250VAC 10A/28VDC
15. 辅助电源:AC/DC 65~255V
16. 使用环境:工作温/湿度 -10℃~+50℃ ≤85% RH
存储温度 -20℃~+60℃
其他 无腐蚀气体场所
17. 外形尺寸: 80×160×200 mm (高×宽×深) 开口尺寸: 77×154 mm (高×宽)
18. 仪器可非标定制
YNY-H型绝缘监测仪电器接线图如下:
YNY-H型高压绝缘监测仪产品外观图: