知道这些还是不会算冷机水泵扬程
bmw_88
bmw_88 Lv.3
2014年07月29日 16:04:15
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水泵扬程的组成 1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本) 2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本) 3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O; 4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O; 5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O

冷冻水泵扬程的组成
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O

mH是什么意思? 知道以上我怎么算水泵扬程 求指点!!
免费打赏
wangyinuantong2013
2014年08月29日 10:58:53
2楼
mH2O是指水柱:L
回复
怕娃落地
2014年08月31日 23:36:21
3楼
这些数字加一块,最后在有一个余量(一般1.2)就可以计算你最终的扬程了
回复
bmw_88
2014年09月18日 20:00:12
4楼
非常感谢
回复
whistlerxi
2014年09月19日 08:28:06
5楼
H2O是水,m是米,mH2O米水柱的意思。1mH2O是1米水柱压强的意思
回复
bmw_88
2014年09月23日 09:48:57
6楼
非常感谢 多多指点
回复
bmw_88
2014年10月01日 18:49:12
7楼
怕娃落地 发表于 2014-8-31 23:36 这些数字加一块,最后在有一个余量(一般1.2)就可以计算你最终的扬程了感谢给予帮祝
回复
bmw_88
2014年10月01日 18:50:13
8楼
whistlerxi 发表于 2014-9-19 08:28 H2O是水,m是米,mH2O米水柱的意思。1mH2O是1米水柱压强的意思感谢 感谢努力学习中
回复
angei83
2014年10月02日 00:21:21
9楼
那个回水过滤器怎么这么大?
局部阻力和沿程怎么也这么大?
回复
shinningstar
2014年10月02日 09:44:18
10楼
知道以上数值后,累加即可得出初步的阻力损失,但是计算扬程时还应考虑安全系数,一般为1.2,
常规的不是太复杂的系统扬程,一般取28--32m,即可
回复
bmw_88
2014年10月05日 15:58:33
11楼
多谢各位大神 指点
回复

相关推荐

APP内打开