模块机水泵选大了该怎么办?
nuantong_new
2013年03月12日 09:56:16
来自于采暖供热
只看楼主

五台格力的风冷模块机,总水流量为118m3/h,原本是选用两台GDD100-32的水泵,流量为90m3/h的,扬程32米的,现被甲方买的两台水泵为GDD125-32A的,流量为150m3/h,扬程28米,本系统水管形式为异程管,安装了一个DN100的压差旁通阀。现问流量大一倍的水泵对主机有什么影响,整个管路来说会不会出现不正常现象?再问一下,主机的承压有没有问题??先谢谢各位。

五台格力的风冷模块机,总水流量为118m3/h,原本是选用两台GDD100-32的水泵,流量为90m3/h的,扬程32米的,现被甲方买的两台水泵为GDD125-32A的,流量为150m3/h,扬程28米,本系统水管形式为异程管,安装了一个DN100的压差旁通阀。现问流量大一倍的水泵对主机有什么影响,整个管路来说会不会出现不正常现象?再问一下,主机的承压有没有问题??先谢谢各位。

chinalnkydlzc
2013年03月12日 10:29:18
2楼
问题不是太大,运行一台看看,一用一备了。承压没问题。
回复
zhangjiantao007
2013年03月13日 10:25:24
3楼
发人深省,值得我们暖通人一读
回复
junzhi123
2013年03月14日 14:54:10
4楼
这个有点不明白,总水量118,而你选择两个90的,运行的时候是两台一起开。这样水量偏大,如果是定频泵的话,那么水量就是180,主机制冷量不变,水量不变,那么变化的只有进出水温度了,常规进出水温度7/12,如果这样水量偏大的话,你的进出水温度就不能达到设计温度,这样房间的进出水温度不能保证,效果会差。甲方买两台150的,甲方的意思是一用一倍,水量比水泵平时选型还是稍大。 现在看过很多这样的设计,末端很大,主机选择很小,导致选择水泵时候出现困难,水泵选择满足末端水量将导致水量过大,主机进出水温度不能达到设计温度,水泵根据主机选择,导致末端水量不够,末端吃水不足,效果也不是很好,所以建议末端与主机的选择还是要相互匹配。个人愚见,希望版主来详细讲解下这块东西。
回复
wkb530
2013年03月16日 10:55:18
5楼
个人认为问题不大,要看水泵的运行曲线,不能单看流量参数,机组的承压肯定是没问题的,这水泵的压力不大。得看机组的位置考虑系统对机组的压力,若是放楼顶的话绝对没问题。
回复
demonhe
2013年03月19日 14:18:50
6楼
有图纸的话可以发来看看。
回复
sihizhao
2013年03月20日 16:51:22
7楼
感觉设计选型匹配就有问题
回复
朦胧001
2016年07月09日 19:31:48
8楼
我晕,你那样配怎么想的甲方没骂你都不错了,五台机器118的流量,你选两台泵那就是一用一备,118X1.2等于142,也就是说两台泵都是142,甲方选两台150没问题啊,你说流量大会不会机器承压不行我笑了,机器一般承压1.0MPA,跟流量有毛关系,水泵压入式也就是在机器后面的时候,机器承压等于静水压力加水泵扬程,静水压你懂吧?就是楼的高度,比如30米加水泵扬程28米等于58米,主机承压换算成水柱是100米,你做这小项目根本就不存在承压问题这就是为什么高层要考虑承压问题明白吗?我给你说这么多是想告诉你同行啊不懂一定要学习啊你说这要是螺杆机你把机器搞坏的可怕么咱付不起那责任
回复