二根YJV4X185+1X95电缆需要配多大的钢管
wanghengshi1967
2018年01月04日 21:01:42
只看楼主

二根YJV4X185+1X95电缆需要配多大的钢管

二根YJV4X185+1X95电缆需要配多大的钢管
pgp-110
2018年01月05日 10:14:28
2楼

150

回复
电气阿飞
2018年01月05日 10:40:16
3楼

100或者150具体可参考04DX101-1 74页

回复
gety9527
2018年01月05日 11:39:53
4楼

2根185的电缆穿一根管子不太可能,不是管子大小问题,是没办法敷设;电缆外径在5公分左右,是有机械牵引敷设,但是电缆盘那一端需要工人捋缆,一般小电缆还可以两根放一起敷设,因为比较好捋,185的两根就不好捋了

回复
wanghengshi1967
2018年01月05日 19:04:46
5楼

谢谢

回复
wang171468177
2018年01月05日 20:34:05
6楼

最好别两根电缆穿在一起,太难施工了。

wanghengshi1967

谢谢

回复

相关推荐

APP内打开