生活小区中有互为备用的两台水泵,每次只能运行一台水泵,水泵出口处都装有单向阀。当运行任一台水泵时,另一台在水流的作用下出现反转。为什么会出现反转的呢?
lichangan1000:
止回阀选型、安装或质量有问题。
水泵正转还是反转,本至取决于,泵壳内也片两边的压力,不管是水压还是空气压,那边小就向那一次转。
一是止回阀出问题,二是两台水泵进水总管与水泵口径太接近了吧
水泵安装反了?还是电源接线反了?
1.单向阀安装反了,阀上的箭头应和水流方向一致。
2.单向阀安装正确,但是阀瓣关闭不严密。
共用吸水管道时,应在各泵分支吸水管上设阀门。