照明图有无问题,说说看.
hhzsyhyj
hhzsyhyj Lv.3
2007年12月28日 20:38:58
来自于照明工程
只看楼主

3相4线照明图.除不平衡外,其它如N相截面有无要求,后果如何.

3相4线照明图.除不平衡外,其它如N相截面有无要求,后果如何.

1198845535512.JPG

免费打赏
ddddd02
2008年01月01日 23:50:21
2楼
零线与相线相同
回复
worry
2008年01月02日 18:59:34
3楼
晕,在哪本规范里看过这样的配线是不允许的……
回复
hhzsyhyj
2008年01月04日 22:24:15
4楼
为什么规范不允许
回复
guxiao123
2008年01月05日 19:07:30
5楼
最好不要这么做,
1.N线应按最大相三倍计算截面
2.任何一相出现故障,影响其他相回路.
回复
hhzsyhyj
2008年01月05日 20:30:43
6楼
N线应按最大相三倍计算截面 ?
回复
zwd0791
2008年01月05日 21:42:37
7楼
JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
11.8.5 三相照明线路各相负荷的分配,宜保持平衡,在每个分配电盘中的最大与最小相的负荷电流差不宜超过30%。
11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
GB 50034—2004《建筑照明设计标准》
7.3.3 主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。
GB 50054-95《低压配电设计规范》
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中, 中性线截面不应小于相线截面。
这些规范条文就是答案.
回复
hhzsyhyj
2008年01月05日 22:14:02
8楼
本项目灯距离电箱较远200多米,用单相怕压降大,故用3相送到灯附近,在分别接各相灯.
回复
飞影道人
2008年01月07日 09:39:20
9楼
园林景观照明及庭院路灯照明多使用这种方法。
回复
q840514
2008年01月07日 13:55:01
10楼
没明白楼主的意思
回复
haiyangjifeng
2008年01月08日 14:22:13
11楼
零线一旦故障,看一下设备两端的电压及连接方式你就知道对与不对了
回复

相关推荐