施工现场临时用电安全管理要把控的六点!
木荣古儿
2017年12月12日 14:39:03
只看楼主

1、临时用电施工组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 临电施工组织设计审批后实施 2、三级配电二级保护 做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。

1、临时用电施工组织设计

按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

T10VYvB7dT1RCvBVdK.jpg

临电施工组织设计审批后实施





2、三级配电二级保护

做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。

T17CCvBy_T1RCvBVdK.jpg

三级配电二级保护





3、配电箱接地保护

T1rCCvB4hT1RCvBVdK.jpg



T1pEYvBKKT1RCvBVdK.jpg

塔吊、脚手架防雷接地



T16ECvB4_T1RCvBVdK.jpg

配电箱接地设施



4、漏电保护器

电工应每日检查配电箱、漏电保护器、线路。做好日常检查记录(接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录)。临电日常管理资料每周由项目经理审核认可。

T12VCvB4LT1RCvBVdK.jpg

电工检查记录



T1GZYvBKxT1RCvBVdK.jpg

专业电工每日进行检查



5、配电箱编号、电工持证

施工现场各级配电箱应分别编号,标识清楚,上锁管理。电工必须持证上岗;巡查出的安全隐患应及时向安全负责人报告,负责人应及时采取相应措施。

T1GEYvB7LT1RCvBVdK.jpg

配电箱标识牌



6、临时用电要防范的常见问题

T1IZYvBmVT1RCvBVdK.jpg



A、无箱门跨接线,箱门跨接线材质不对。

B、一闸多机。

C、PE线未接。

D、隔离开关无可视断点。

E、电器安装间距过小。

F、进出线未加绝缘护套并成束卡固在箱体上,与箱体直接接触。



T1mECvBy_T1RCvBVdK.jpg



漏保参数不符(开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱要求大于30mA,大于0.1s,但乘积不应大于30mA·s。)

T1ECCvB4JT1RCvBVdK.jpg



A、违规使用倒顺开关、刀闸式开关等国家淘汰设备。

B、动力开关箱与照明开关箱没有分设。

C、分配电箱与开关箱的距离超过30m,开关箱与用电设备的水平距离超过3m。



更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png
免费打赏
黄启强
2017年12月12日 15:20:46
2楼

好好的学习一下

回复
黄启强
2017年12月12日 15:29:29
3楼

大家都来学习学习一下哟

回复
黄启强
2017年12月12日 15:30:01
4楼

大家都来学习学习一下哟,值得学习

回复
a317630398
2017年12月12日 21:16:25
5楼

谢谢楼主的分享资料!

回复
这次可以了
2017年12月15日 10:51:46
6楼

谢谢楼主分享资料

回复
relayone
2017年12月19日 09:34:34
7楼

谢谢楼主分享资料

回复
mujian1997
2018年01月19日 17:37:21
8楼

谢楼主的分享资料!

回复
lw010
2020年09月29日 05:57:09
9楼

大家都来学习学习一下,值得学习,谢谢分享。

回复
gytxgzs
2020年12月16日 19:36:03
10楼

倒顺开关在施工现场能够使用吗?严重的违反JGJ46-2005临电规范826条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。

回复

相关推荐

APP内打开