关于电压损失的计算
鱼少言
鱼少言 Lv.2
2017年12月05日 10:40:03
只看楼主

请教下,相同导体的导线或电缆的电压损失是否相同?第四版手册上提供了LJ导线的电压损失,当使用JKLYJ导线时是否可以套用?

请教下,相同导体的导线或电缆的电压损失是否相同?第四版手册上提供了LJ导线的电压损失,当使用JKLYJ导线时是否可以套用?
co1512448809402
2017年12月05日 12:52:02
2楼
架空导线是一样的,电缆就电缆长度而言,短电缆可以忽略不计了,长电缆电压会翘尾的。
回复
热的流汗
2017年12月05日 13:25:37
3楼
简单的说,电压损失如不计及电抗则只与导体的电阻有关,导体的电阻与材料、载面积、长度有关,如计及电抗、对地电容,则又与敷设方式、负荷大小有关,架空线比电缆电容小,但电抗远大于电缆,因而还需实际计算线路电压降。
回复
鱼少言
2017年12月05日 14:45:05
4楼
明白了。谢谢大家的回复。
回复
xingye8860
2017年12月08日 08:53:30
5楼
感谢楼主的无私奉献
回复