现场消防安装图片,大家帮忙看看是否有问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2017年12月03日 17:31:39
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2017-12-3 17:34 编辑 照片中这种做法,设置为下喷,并加集热盘,这种做法到底满足规范要求吗?(感觉现在很多这种做法)消火栓立管机械三通分出支管,接消火栓。这种做法到底符合规范要求吗?看了很多地方基本上都是这么做的。图片中车库的消火栓箱,竖向支管段,消火栓箱前是否有要求要安装一个阀门呢?现场有的有安装阀门,有的没安装阀门,具体要求是怎样的呢?

本帖最后由 xyzpilot 于 2017-12-3 17:34 编辑

IMG_20171129_163534.jpg
IMG_20171130_161123.jpg IMG_20171130_161123.jpg

照片中这种做法,设置为下喷,并加集热盘,这种做法到底满足规范要求吗?(感觉现在很多这种做法)
IMG_20171202_134116.jpg
消火栓立管机械三通分出支管,接消火栓。这种做法到底符合规范要求吗?看了很多地方基本上都是这么做的。
IMG_20171130_164139.jpg
IMG_20171130_164057.jpg

IMG_20171130_161123.jpg

免费打赏
渊工
2017年12月04日 11:00:26
2楼
1、喷头末端未见防晃支架。
2、根据规范是可以不用每个消火栓箱都独立阀门,但是实践中为了检修消火栓方便,最好可以每个箱子单独设阀门,设计过程中还应该考虑日后使用和维修方面的问题才是好设计。
3、GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 当管径小于等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

wanwenpan

我看到规范里面有一条“配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式连接,不应采用机械三通”,贴主也问到了这一条,就是DN100的立管,在每层分DN65支管的位置,能不能用机械三通,现实做法与规范是否矛盾??

回复
raylee0701
2017年12月04日 16:55:38
3楼
渊工 发表于 2017-12-4 11:00 1、喷头末端未见防晃支架。2、根据规范是可以不用每个消火栓箱都独立阀门,但是实践中为了检修消火栓方便 …正解,补充一点:消火栓栓口距箱体侧面距离有问题,请参考15S202室内消火栓安装。PS:目测这箱体质量很差……
回复
shenwei0
2017年12月13日 18:01:49
4楼

我这边都是先做上喷,谁家装修再改下喷  看地方要求

回复
静心守志
2017年12月13日 19:03:10
5楼

1.第一图,喷头应采用直立型;

2.第二图,喷头与梁距离偏小,不满足规范要求;

3.第三图,消火栓箱接管位置不符合国标图要求;

4.车库消火栓箱影响车漆停放。

shenwei0

若是下喷没毛病

回复
robbietian
2017年12月14日 12:13:59
6楼

最主要是是第一张图片,1、下喷除吊顶的喷头都要做聚热盘     2、图片右侧支管的管道支架少了。

回复
liugps
2018年01月31日 17:22:06
7楼

应该做直立喷头的,做成了下垂喷头。除了货架内喷头及障碍物下方加设的喷头外,其它位置不能使用挡水板(喷淋规范7.1.10条)

回复