关于高压柜ups进线取电问题。
sodanlu
sodanlu Lv.3
2017年12月03日 00:32:24
只看楼主

师兄们,现在有2个10KV高压进线柜,为一用一备互为连锁。使用备自投装置。现在我配一个ups。问题是,ups进线电源从哪里取,从两个进线柜PT取,然后用接触器互锁一下吧,又怕机械连锁失效,另一路电反供到上一级去了。(这个会很严重吧) 在低压取吧,低压也两路,到底取哪路呢。请给点意见,万分感激。

师兄们,现在有2个10KV高压进线柜,为一用一备互为连锁。使用备自投装置。现在我配一个ups。问题是,ups进线电源从哪里取,从两个进线柜PT取,然后用接触器互锁一下吧,又怕机械连锁失效,另一路电反供到上一级去了。(这个会很严重吧)
在低压取吧,低压也两路,到底取哪路呢。
请给点意见,万分感激。
maquanxi723
2017年12月05日 16:29:50
12楼
ZHQ1-63/2P双电源切换开关,可解你后顾之忧。
回复
唧唧和歪歪
2017年12月06日 09:53:18
13楼
这个问题有点混乱
回复