关于高压柜ups进线取电问题。
sodanlu
sodanlu Lv.3
2017年12月03日 00:32:24
只看楼主

师兄们,现在有2个10KV高压进线柜,为一用一备互为连锁。使用备自投装置。现在我配一个ups。问题是,ups进线电源从哪里取,从两个进线柜PT取,然后用接触器互锁一下吧,又怕机械连锁失效,另一路电反供到上一级去了。(这个会很严重吧) 在低压取吧,低压也两路,到底取哪路呢。请给点意见,万分感激。

师兄们,现在有2个10KV高压进线柜,为一用一备互为连锁。使用备自投装置。现在我配一个ups。问题是,ups进线电源从哪里取,从两个进线柜PT取,然后用接触器互锁一下吧,又怕机械连锁失效,另一路电反供到上一级去了。(这个会很严重吧)
在低压取吧,低压也两路,到底取哪路呢。
请给点意见,万分感激。
免费打赏
a396673967
2017年12月03日 15:17:20
2楼
没什么问题 一般是电气加机械连锁
回复
djkgk611350
2017年12月03日 15:56:08
3楼
你确定电压互感器容量能带UPS?


回复
leedongcheng
2017年12月03日 18:58:37
4楼
djkgk611350 发表于 2017-12-3 15:56 你确定电压互感器容量能带UPS?这有什么奇怪的?很常规的做法
回复
leedongcheng
2017年12月03日 19:04:10
5楼
你如果考虑机械联锁失效,那咱们电气的双电源方案都别干了。
回复
sodanlu
2017年12月03日 22:27:11
6楼
leedongcheng 发表于 2017-12-3 19:04 你如果考虑机械联锁失效,那咱们电气的双电源方案都别干了。你是赞成在PT取电的吗?但是如果在PT取电源,两个PT机械联锁失效,那影响应该非常大吧,反供到上一级去了。但是如果在低压取电,最多就反供到高压柜母线。
回复
leedongcheng
2017年12月04日 09:25:33
7楼
sodanlu 发表于 2017-12-3 22:27 你是赞成在PT取电的吗?但是如果在PT取电源,两个PT机械联锁失效,那影响应该非常大吧,反供到上一级去了 …看不懂你说的故障情况,感觉是你自己想象出来的,什么叫反供到上一级?反供到哪去?交流操作配UPS,控制电源双电源的话,一般一路取自PT二次侧升压变压器,一路取自站用变或者主变低压侧,合闸储能小母线不经过UPS,UPS只供控制小母线和信号电源。一般做法连机械联锁都没有,就是继电器触头常开常闭电气互锁控制两路电源切换;如果你实在担心就用ATSE切换,如果还说ATSE故障导致电源并联咋办,我倒想问问ATSE什么故障才能出现你担心情况?
回复
fisiucr
2017年12月04日 10:18:50
8楼
没什么问题 一般是电气加机械连锁
回复
jianzhudianqic
2017年12月04日 14:14:18
9楼
路过!!!!!!
回复
热的流汗
2017年12月04日 16:49:31
10楼
UPS在交流失电后还有蓄电池可以逆变供电,交流如果想取两路切换后的交流,可增加电压切换器,可通过两路进线开关辅助接点切换选取哪组交流电源。
回复
凛冽凋零
2017年12月05日 16:11:11
11楼
:o还有这种操作...合规吗?:o你们做成套的可别误导我们