为了节省有效的空间,我打算把消防水池做在泵房的下面,不清楚这样做的利弊,希望各位同仁发表见解,谢谢大家
为了节省有效的空间,我打算把消防水池做在泵房的下面,不清楚这样做的利弊,希望各位同仁发表见解,谢谢大家
15楼
不能,无法满足自灌要求
回复
16楼
“可以把泵房放在水池上。可以选用长轴井泵,不需要引水。”
实际选用潜水泵可能多些。
但井泵、潜水泵需要是消防类水泵,
需要有关部门认证。
实际选用可能困难!
回复
17楼
不能
回复
18楼
水泵的启动要求满足水泵的泵室是充水状态的,有三种方法可以保证:1、自灌式2、注水式(水泵启动前,往泵室里注水。)3、抽气式(启动水泵前,抽出泵室里的部分空气,而使泵室充水。)
我个人认为,如果采用抽气装置的话,水泵房应该可以设置在消防水池上!
个人观点,希望大虾批评指正!谢谢!
回复
19楼
谢谢各位的见解,那么水泵不是有最大吸上真空高度吗?我可不可以在下面把水池做的浅一点,满足它的最大吸上真空高度,这样不是自灌也可以抽水不是吗?
回复
20楼
不知你做的是一般建筑还是高层建筑,如是高层就不应这样做,如是一般建筑在满足吸水要求的情况下还是可以的,高规规定是应采用自灌式吸水,而建规规定是宜采用自灌式吸水
回复
21楼
可以,增设真空泵,每次开启水泵均应先开启真空泵,抽空水泵吸水管,再开启水泵
回复
22楼
用立式长轴泵就可以的
回复
23楼
高手啊!我们就是这么做的。
回复
24楼
呵呵,看来你看规范比较细,不过消防审的时候可能不会这样想。
回复