消防水池是否可以做在泵房的下面
yonggang
yonggang Lv.2
2005年01月07日 16:38:38
只看楼主

为了节省有效的空间,我打算把消防水池做在泵房的下面,不清楚这样做的利弊,希望各位同仁发表见解,谢谢大家

为了节省有效的空间,我打算把消防水池做在泵房的下面,不清楚这样做的利弊,希望各位同仁发表见解,谢谢大家
免费打赏
linyinong
2005年01月07日 17:00:26
2楼
这样做,你能保证消防自灌吸水吗?
回复
ruhua101825349810
2005年01月07日 17:46:06
3楼
你这样做的话就的加水射器的防止水泵抽空的措施了,建议你还是把泵房和水池做同一标高
回复
qing_hee
2005年01月07日 21:24:17
4楼
很难保证消防自灌式吸水,审图时难通过.
回复
小小法师
2005年01月08日 09:22:09
5楼
《建筑设计防火规范》第8.8.2条 消防水泵宜采用自灌式引水。
水泵放在水池上也不安全,水泵振动易引起水池顶板开裂,所以对顶板的要求较高,造价也很高。
回复
gssgssgss
2005年01月08日 10:44:43
6楼
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
xxjtzzy
2005年01月08日 17:21:18
7楼
如果你有办法保证能达到规范的要求,应该是可以吧,有办法吗?
回复
给排水设计
2005年01月08日 20:02:51
8楼
可以这样做,但是要保证消防水泵能自灌式吸水!我以前做过这样的水池!
回复
afj
2005年01月08日 20:34:25
9楼
你一定要节省空间,当然可以把泵房放在水池上。可以选用长轴井泵,不需要引水。
回复
yuanfutian
2005年01月09日 01:30:06
13楼
我见过别人这么做过,能够保证水泵启动时吸水管为真空就行吧
回复
shenwei20041999
2005年01月09日 09:34:20
14楼
????????????????????????????????????????????????????
回复