为了节省有效的空间,我打算把消防水池做在泵房的下面,不清楚这样做的利弊,希望各位同仁发表见解,谢谢大家
为了节省有效的空间,我打算把消防水池做在泵房的下面,不清楚这样做的利弊,希望各位同仁发表见解,谢谢大家
25楼
新规范已经不是“宜”了,改成“应”
回复
26楼
放在水池里面省地也省空间。
回复
27楼
最好不要把水泵放在消防水池的上面,无法解决时,一定要采用引水罐或使用自吸式水泵。
回复
28楼
最好不要做在下面,要实在想做的水泵房下面,水池可以局部加高,必须满足自灌的要求.至于用真空泵等措施,就要和审图人员商量,一般来说要是没什么关系的话人家是不会让你过的,在没有沟通过以前最好不要把用真空泵等措施的图纸送过去,被退回来的可能性非常大.
回复
29楼
我们供应长轴深井消防泵,有国家消防认证. TEL:021-56032050 E-MAIL:roverpump@online.sh.cn
回复
30楼
附图
回复
31楼
可以放在上面,建议采用自吸式消防泵
回复
32楼
《建筑设计防火规范》第8.8.2条 消防水泵宜采用自灌式引水。
水泵放在水池上也不安全,水泵振动易引起水池顶板开裂,所以对顶板的要求较高,造价也很高。
回复
33楼
最好不要把水泵放在消防水池的上面,否则一定要用消防型自吸式水泵。
回复
34楼
保证消防水泵能自灌式吸水。在做设计时,消防审图很难通过的,除非有充足的说明能保证自灌,不过一般的消防审图不会让你把消防泵放在消防水池上的
回复