钢筋桁架楼承板需要满足使用阶段和施工阶段:1、施工阶段:1.1、如果不设置临时支撑,需要验算,按照桁架(上下弦钢筋连续,腹杆钢筋铰接)计算,施工荷载采用均布荷载可取为1.5KN/㎡和跨中集中荷载沿板宽2.5KN/m中较不利者,不考虑二者同时作用,桁架挠度与跨度之比值不大于1/180,也不大于20mm。或者直接查表格。1.2、设置临时支撑,可不验算。2、使用阶段:同普通混凝土楼板。因为钢筋和混凝土共同作用,腹杆钢筋贡献不大,可以不考虑其作用作为安全储备。
1、施工阶段:
1.1、如果不设置临时支撑,需要验算,按照桁架(上下弦钢筋连续,腹杆钢筋铰接)计算,施工荷载采用均布荷载可取为1.5KN/㎡和跨中集中荷载沿板宽2.5KN/m中较不利者,不考虑二者同时作用,桁架挠度与跨度之比值不大于1/180,也不大于20mm。或者直接查表格。
1.2、设置临时支撑,可不验算。
2、使用阶段:同普通混凝土楼板。因为钢筋和混凝土共同作用,腹杆钢筋贡献不大,可以不考虑其作用作为安全储备。
详细设计方法
其他【刀哥论项目】等系列如下
【刀哥】2017年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解
http://bbs.co188.com/thread-9423223-1-1.html
【刀哥论项目60】增层钢接柱脚和原混凝土结构的连接节点
http://bbs.co188.com/thread-9680111-1-1.html
【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html