请教这样的设计合理吗?
军需老大
军需老大 Lv.13
2017年11月19日 17:04:11
来自于砖混结构
只看楼主

一层砌体结构中,用构造柱作为挑梁的支座,构造柱截面尺寸为240*320,挑梁的截面尺寸为240*600.挑梁悬挑长度为1200。构造柱左、右两侧均有门窗洞口,构造柱内配置4¢12钢筋。

一层砌体结构中,用构造柱作为挑梁的支座,构造柱截面尺寸为240*320,挑梁的截面尺寸为240*600.挑梁悬挑长度为1200。构造柱左、右两侧均有门窗洞口,构造柱内配置 4 ¢12钢筋。
免费打赏
尽早入土为安
2017年11月20日 13:11:04
2楼
没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病没毛病
回复
chensaishuai984128
2017年11月20日 14:27:06
3楼
那就不是构造柱了 验算柱子截面
回复
farfan
2017年11月20日 16:50:42
4楼
个人3点意见:1.挑梁截面有点大了,只挑1200,我认为240X350都可以,主要看你边梁的跨度多大,挑梁和边梁高度保持一致,太高了,会遮到阳光,对采光不利。2.构造柱左右都有洞口,要看构造柱所在的位置是否满足规范最小窗间墙的长度,另外两边的洞口是不是很大,如果超过2.1m要设置边框或者构造柱。3.砖混的挑梁要看埋入墙体的长度,是不是按规范的要求,上面没有墙体的情况下,你埋入墙体的长度宜为挑出长度的两倍,即2.4m
回复
xuyong19870511
2017年11月22日 12:09:21
5楼
纯悬挑肯定不可以,如果能满足埋入长度要求,就没啥问题了
回复
时间是好朋友
2017年11月22日 14:49:26
6楼
柱子钢筋小于计算,不是构造柱
回复
alontt
2017年11月23日 15:50:13
7楼
不错,学习下。
回复
结构狗0991
2017年11月27日 18:39:41
8楼
构造柱只是砌体里的抗震结构,配筋也只是图集里的构造配筋。加上悬挑梁应该按照框架柱进行配筋吧。我是这么理解的。
回复
l123t456
2017年11月28日 09:08:03
9楼
四楼说的在理
回复
w_527207
2017年12月03日 15:26:12
10楼
合不合理需要自己验算
回复
h286005875
2017年12月07日 13:37:43
11楼
挑梁400高就可以,挑梁一般不要低于400高
回复

相关推荐

APP内打开