桥架如何做到20m-30m处做一次重复接地
机电工程02
2017年11月18日 10:23:02
只看楼主

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016这段话怎么理解?是所有桥架都要在20m-30m做重复接地?要是做怎么做?

桥接重复接地.PNG《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016这段话怎么理解?是所有桥架都要在20m-30m做重复接地?要是做怎么做?

桥接重复接地.PNG

马瘦毛长
2017年11月20日 10:30:03
2楼
随桥架布放4*40接地扁钢
回复
ty3514
2017年11月22日 23:10:16
3楼
学习了,谢谢分享
回复
机电工程02
2017年11月24日 08:10:21
4楼
马瘦毛长 发表于 2017-11-20 10:30 随桥架布放4*40接地扁钢竖向电井可以加扁钢 那地下室的桥架怎么弄
回复
马瘦毛长
2017年12月08日 15:31:21
5楼
机电工程02 发表于 2017-11-24 08:10 竖向电井可以加扁钢 那地下室的桥架怎么弄水平的桥架也需要做。 这是规范要求的。。。 一般要做综合管线设计,几组桥架集中排列,可以在水平段只做一条就行。但实际施工中,这样做的也不多。但是高压的必须要做。低压桥架就看要求了。
回复
boyzxx
2017年12月08日 15:57:02
6楼
接地扁钢从配电室接地干线处接出,贴桥架一侧使用螺栓固定,这样整个桥架就与接地干线可靠连接了,详见我发的照片
回复
langzi18520
2017年12月21日 13:25:58
7楼

谢谢楼主的 分享

回复
碧野南山
2017年12月24日 10:32:53
8楼

竖井内垂直敷设通长的接地干线(如-40*4热镀锌扁钢),桥架隔一段就用PE线与接地干线联接上。

回复
碧野南山
2017年12月24日 10:34:34
9楼

水平敷设的桥架随桥架敷设接地干线

回复
playyoung
2018年01月13日 11:37:41
10楼

以上所有评论,你就别看了。你仔细翻阅下验收规范这一章节的详细解释,就在规范后边。以下说用什么扁钢的,都是看的表面。验收规范没有要求必须用扁钢或者什么接地干线,要求的是桥架的重复接地,为什么?桥架内任何一点故障电流可以已最快路径释放到大地电容中。那么施工过程中怎么做呢?我告诉你看图纸,图纸中有无明确说明。就做图纸绘审,让设计解释。他说怎么干就怎么干,无非就是全长扁钢(浪费,明活毛病多但可靠)或者重复接地(节约造价,暗活但不可靠) 。如果你想当然就做扁钢,1结算有风险,2施工工艺,接地干线敷设方式型材大小谁给你定?默认的是沿桥架敷设,但现在好多都是平放,支撑间距都是不合格的,都是糊弄过验收的

回复

相关推荐

APP内打开