精选主题索引-水泵相关 05.04.14 更新
cnbbzz
cnbbzz Lv.12
2005年04月14日 07:53:31
来自于中央空调
只看楼主

水泵扬程的计算方式http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=94254&boardID=166&boardName=[空调制冷]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛

水泵扬程的计算方式

http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=94254&boardID=166&boardName=[空调制冷]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛

冷却水塔的水泵选择

http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=91534&boardID=166&boardName=[空调制冷]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛

转贴暖通空调自由论坛讨论-冷却水泵扬程过大

http://www.ntktzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=87832&boardID=166&boardName=[空调制冷]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛

水泵的节能

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=80299&boardID=166
免费打赏
cnbbzz
2005年01月07日 15:01:49
2楼
为方便浏览和检索,任何“好”“顶”等无技术含量的水贴回复将被删除。
回复
dehumidify
2005年02月15日 13:35:11
3楼
三篇文章都很好。
谈谈我的一点看法:
1、所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。
特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
2、关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!
回复
xiaxue12378
2005年04月21日 12:27:11
4楼
上楼的朋友请教你一个问题:所谓的大马拉小车的现象是不是就是指水泵扬程过大的情况
上学的时候老师讲过当时有点糊涂。
回复
ypwdut
2005年05月11日 17:36:16
5楼
100米是1MPa啊,三楼的系统放在地上向100米高的顶上送,出口压力是1.22MPa吧?
回复
ldmds88
2005年05月20日 15:59:42
6楼
就是啊,我想也是,10米0.1Mpa,100米是1Mpa
回复
xych007
2005年06月05日 10:24:25
7楼
不知道在实际运行中,冷水供回水温差一般都多大,设计一般按5℃计算。
回复
handsome0000
2005年06月15日 14:31:10
8楼
我想问问,水泵放在冷水机组前面和后面有什么不同之处?
回复
handsome0000
2005年07月06日 11:34:16
9楼
放在末端前面容易把末端装置损坏,不知道对不对。
回复
fa19770908@co163
2005年07月07日 12:05:37
10楼
水泵放在冷水机组的前时机组处天正压状态,放在后面时机组处于负压状态,所以水泵放在机组后面时有吸气空气的可能,对冷水机组不利.
回复
fa19770908@co163
2005年07月07日 12:07:30
11楼
供回水温差的多少由当时空调负荷的大小来决定的.
回复

相关推荐