【刀哥论项目60】增层钢接柱脚和原混凝土结构的连接节点
北京院小李飞刀
2017年11月09日 12:16:14
只看楼主

增层钢接柱脚和原混凝土结构的连接,因为原柱可能不足够大,无法满足刚接柱脚的条件,或者可能施工困难,无法保证真正的钢接。铰接好处理一些。群里有人遇到了整个问题,我画了一个示意图,仅供大家参考。群友问题:刀哥,请教个问题:7度区原已建好的3层钢筋混凝土框架屋面上加建一层钢框架,钢框架的柱位与下面混凝土框架的柱位一致,钢柱脚做成刚接,因为钢柱脚的螺栓很难锚入下面的混凝土柱(天面柱顶的钢筋密),我想在原来顶层的钢筋砼柱顶上新浇捣接驳一段1米左右高的钢筋混凝土柱上来,加建的钢柱的柱脚及螺栓就以这段1米左右高的新浇捣钢筋混凝土柱作为锚固,不知是否可行?或者还有无其他需要注意的?为新人指点下。

其他【刀哥论项目】等系列如下
【刀哥】2017年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解
http://bbs.co188.com/thread-9423223-1-1.html
【刀哥论项目55】某国际会议会展中心不规则结构柱计算长度的调整,PKPM计算结果异常!
http://bbs.co188.com/thread-9675599-1-1.html
【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html


001.png


002.png

免费打赏
pig520
2017年11月15日 15:41:03
32楼
加层这样的柱脚柱帽施工挺麻烦
回复
angle333
2017年11月17日 12:11:49
33楼
接好处理一些。群里有人遇到了整个问题,我画了一个示意图,仅供大家参考。
回复
wdxh888
2017年11月17日 23:00:01
34楼
顶一个~,当然也为了金币咯
回复
青青鸟
2017年11月21日 09:31:29
35楼
非常高感谢楼主的分享
回复
zhiyang666
2017年11月21日 16:53:17
36楼
回复
飞花落雪
2017年11月22日 11:16:00
37楼
增层钢接柱脚和原混凝土结构的连接
回复
钢结构设计人
2017年11月23日 15:39:43
38楼
好东西,谢谢分享,学习中
回复
ruier0802
2017年11月28日 17:17:03
39楼
感谢楼主无私分享,顶!
回复
红茶369
2017年11月29日 09:18:41
40楼
多谢谢楼主分享
回复
村里的木匠
2017年11月29日 14:38:23
41楼
这样的改建加建项目经常遇到,学习了;