【刀哥论项目60】增层钢接柱脚和原混凝土结构的连接节点
北京院小李飞刀
2017年11月09日 12:16:14
只看楼主

增层钢接柱脚和原混凝土结构的连接,因为原柱可能不足够大,无法满足刚接柱脚的条件,或者可能施工困难,无法保证真正的钢接。铰接好处理一些。群里有人遇到了整个问题,我画了一个示意图,仅供大家参考。群友问题:刀哥,请教个问题:7度区原已建好的3层钢筋混凝土框架屋面上加建一层钢框架,钢框架的柱位与下面混凝土框架的柱位一致,钢柱脚做成刚接,因为钢柱脚的螺栓很难锚入下面的混凝土柱(天面柱顶的钢筋密),我想在原来顶层的钢筋砼柱顶上新浇捣接驳一段1米左右高的钢筋混凝土柱上来,加建的钢柱的柱脚及螺栓就以这段1米左右高的新浇捣钢筋混凝土柱作为锚固,不知是否可行?或者还有无其他需要注意的?为新人指点下。

其他【刀哥论项目】等系列如下
【刀哥】2017年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解
http://bbs.co188.com/thread-9423223-1-1.html
【刀哥论项目55】某国际会议会展中心不规则结构柱计算长度的调整,PKPM计算结果异常!
http://bbs.co188.com/thread-9675599-1-1.html
【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html


001.png


002.png

免费打赏
圆舞华尔兹
2017年11月13日 15:23:11
22楼
北京院小李飞刀 发表于 2017-11-13 09:47 能做铰接的节点简单,但有的结构做铰接不安全,有规范有规定,具体见下面帖子的讨论。【刀哥论项目16 …楼主仅给出了一种全新的做法,但并没有对提问者的问题作出直接回答,而我认为楼主的“圈梁+柱帽”铰接的做法,实际施工局限性很大。我也和提问者同样的问题,想问楼主,他的那个接一米的混凝土柱,然后在上面做钢柱的做法是否可行?为什么?希望楼主能帮忙解答一下,谢谢了!
回复
zxcvb1319
2017年11月13日 16:05:26
23楼

感谢楼主分享
回复
北京院小李飞刀
2017年11月14日 09:46:45
24楼
北京院小李飞刀 发表于 2017-11-11 01:10 建筑没有隔墙吗?具体根据建筑的情况和计算的结果,这个仅是示意图,具体实际工程需要细化。这个节点我们 …一般周圈可以加,加了之后对抗扭有好处。
回复
chensaishuai984128
2017年11月14日 12:50:42
25楼
是铰接 不能做刚接的
回复
txs426
2017年11月14日 20:06:39
26楼
好东西,谢谢分享,学习中。
回复
天地不言
2017年11月15日 08:31:44
27楼
北京院小李飞刀 发表于 2017-11-9 13:23 新旧混凝土连接表面凿毛,中间那个锚栓,难施工了可以取消。其他的锚栓只穿板,好施工。这是哪本书的内容,楼主。
回复
天地不言
2017年11月15日 08:32:11
28楼
多谢楼主分享的增层改造知识
回复
黄一一
2017年11月15日 09:01:02
29楼
资料不错,谢谢分享
回复
萨更是
2017年11月15日 09:20:17
30楼
资料不错,谢谢分享
回复
飞花落雪
2017年11月15日 09:45:53
31楼
层钢接柱脚和原混凝土结构的连接节点 [修改]