来源:网络 版权归原作者所有 如有侵权请联系删除 项目概况 xx区三环路连接xxxx、xx三个乡镇,路线为闭合环形,全长约31.481Km,本段为三环路火车站至xx段(西环、北环段),路线起点在刘岐村接站前路段终点K30+950,路线环绕xx,经火车站、建专、xx、xx、xx村,终点于xx段起点K15+982.568,路线全长17.513km。为此分了五个设计标段,分别为火车站至建专段、建专至xx段、xx至xx段、xx至xx段、xx至xx段。
来源:网络
版权归原作者所有
如有侵权请联系删除
项目概况
xx区三环路连接xxxx、xx三个乡镇,路线为闭合环形,全长约31.481Km,本段为三环路火车站至xx段(西环、北环段),路线起点在刘岐村接站前路段终点K30+950,路线环绕xx,经火车站、建专、xx、xx、xx村,终点于xx段起点K15+982.568,路线全长17.513km。为此分了五个设计标段,分别为火车站至建专段、建专至xx段、xx至xx段、xx至xx段、xx至xx段。
本段为一级公路,标准路基宽度20米,设计时速60Km/h。
1、路基标准横断面:一级公路(含部分市政段落),设计速度
60
公里
/
小时,路基设计洪水频率
1/100
。根据不同路段采用不同的横断面型式。
2、火车站至建专段:
K30+950
~
K32+480
,长
1.53
公里,
公路段整体
式路基
,路基标准宽度
20m
,
分离式路基
,路基标准宽度
19m+b
(中央分隔带宽度)。3、
建专至
xx
段:
K0+000
~
K2+800
,长度
2.8
公里,
整体
式路基
,路基标准宽度
20m
,
分离式路基
,路基标准宽度
19m+b
(中央分隔带宽度)。
4、xx
至
xx
段
:
K2+800
~
K7+300
,长
4.5
公里,
20
米标准横断面。
5、xx
至
xx
段:
K7+300
~
K13+700
,长度
6.4
公里,
整体
式路基
,路基标准宽度
20m
,
分离式路基
,路基标准宽度
19m+b
(中央分隔带宽度)。
6、xx
至
xx
段
:
K13+700
~
K15+982.568
,长度
2.283
公里,
20
米标准横断面。
整体式路基标准断面
分离式路基标准断面
高边坡设计方案
在进行了充分的道路平面线形及纵断面方案设计论证基础上,路基局部存在边坡高度大于8米的填方或挖方路段,各路段高度大于8米的边坡共18处,其中填方边坡7处,挖方边坡9处,单侧长度累计3505米。
各段高边坡均为永久性边坡,抗震设防烈度6度,基本地震加速度值为0.05g。
1、贯彻“不破坏就是最大的保护”的设计理念,合理放坡、加固适度,尽量做到土石方平衡,减少征地和弃方;
2、充分结合已有地质勘察资料,根据边坡岩性、地质构造、地下水和风化程度,加固工程设计遵循“一次根治,不留后患”的原则,采用自稳定为主,加固为辅,排水、防护并重的综合处理措施,确保施工中的临时稳定和通车后的长期稳定。
3、固“脚”强“腰”,加强截、排水设计。
4、突出边坡绿化。边坡加固防护工程实用与美观相结合,工程防护与生态防护相结合,力求防护与周边自然环境的协调,加强“生态、环保”设计,提高工程社会效益。
5、充分结合边坡变形监测数据,及时根据边坡的变形情况调整工程措施,执行高边坡动态设计。
填方高边坡设计方案
挡墙支挡
拱形骨架植草
工点设计
排水工程设计
排水设计主要分为坡体表面排水及坡体内部排水。
1)坡体表面排水: 平台截水沟;
山坡截水沟;
坡面设置急流槽。
2)坡体深层排水:
对于地下水埋藏丰富的边坡采用斜孔排水,疏导坡体内的水,降低地下水位,以提高坡体自身的稳定性。
监测工程设计
为达到信息化施工、动态设计的目的,对高边坡,在施工期间应建立边坡监测系统。
监测信息用于指导施工,同时可将监测成果作为动态设计的依据。
监测项目包括坡顶地面调查、边坡坡面调查、地表位移监测(观测桩)、深层位移(测斜)监测及人工巡视等。