十万火急,发电机房的防火等级!
bacon
bacon Lv.3
2005年01月07日 12:16:14
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟有一柴油发电机房,地上一层,单独建筑物,内有两台1600KW柴油发电机机组和储油间等,但无法确定其防火等级,各位仁兄,有明白的请赐教,十万火急!!!!!

小弟有一柴油发电机房,地上一层,单独建筑物,内有两台1600KW柴油发电机机组和储油间等,但无法确定其防火等级,各位仁兄,有明白的请赐教,十万火急!!!!!
免费打赏
nancyliumaison
2005年01月07日 13:28:06
2楼
JGJ/T 16-92 6.1.9.4

火灾危险类别 耐火等级
发电机间 丙 1
控制与配电室 戊 2
贮油间 丙 1
回复
bacon
2005年01月10日 10:27:45
3楼
无内容!
回复
bacon
2005年01月10日 10:30:25
4楼
谢谢楼上,但表6.1.9.4指的是耐火等级,那是对建筑专业的, 我想知道的是该建筑物的火灾报警保护对象等级,简称防火等级,也就是关乎报警消防系统设置的等级,
回复
nancyliumaison
2005年01月10日 10:50:12
5楼
可通过火灾危险类别,查询GB50116-98 3.1.1
回复
bacon
2005年01月12日 12:34:31
6楼
谢谢楼上这位仁兄,
表3.1.1中,建筑面积大雨50平米,但不超过1000平米的丙类物品库房,按二级保护对象考虑,但是储油间一般都不会超过50平的,那不是说不用考虑消防措施了吗,从感官来说,还是危险性听大的呀,
另外,发电机房应该按物品库房考虑,但是回有明火呀?