消防水池是一级消防工程师考试中易出的考题,为了让小伙伴们能更好的掌握消防水池的考点,整理了消防水池的出水排水因符合的要求,希望对备考的你有所帮助 出水、排水和水位的要求 消防水池的出水。排水和水位因符合下列要求: 1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 2.、消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等 3、消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水
消防水池是一级消防工程师考试中易出的考题,为了让小伙伴们能更好的掌握消防水池的考点,整理了消防水池的出水排水因符合的要求,希望对备考的你有所帮助
出水、排水和水位的要求
消防水池的出水。排水和水位因符合下列要求:
1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
2.、消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等
3、消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水
条文说明
4.3.9
本条为强制性条文,必须严格执行,消防水池的技术要求
1
、消防水池是出水管的设计能满足有效容积被全部利用是提高消防水池的有效利用率。减少死水区,实现节地的要求
消防水池(箱)的有效容积是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离,消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵水喇叭口或水喇叭口以上0.6m
水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设计防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上
0.2m
2.
消防水池设置水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而照成的有效灭火水源不足的技术措施
3
、消防水池溢流和排水采用见接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的水
提示:
1
,消防水池(箱)的有效容积可根据有效水深计算
2
、喇叭口吸水管也可以在最低有效水位上方出池壁
3
在逆流水位、最低有效水位时应报警
4
、水位位于正常水位的
50~100mm
时,应向消防控制中心或值班室报警 消防水泵启动后低于正常水位时报警应停止
5
、室外水池的就地水位显示装置可采用电子显示装置
消防水池容积的计算
(1
)计算公式
有效容积为:V=3.6*(∑QPtp-Qbtb
)
V——
消防水池的有效容积(
m3
)
QP——
消火栓、自喷等自动灭火系统的设计流量(
L/s
)
Qb——
补水流量(
L/s
)
t——
火灾延续时间(
H
)
(2
)计算步骤
1
、根据建筑类别和火灾危险性,确定消火栓延续时间:自动喷淋灭火系统火灾延续时间为
1h
补水时间取最大值
2
、根据建筑类别和规模。确定室外消火栓和室内消火栓的设计流量
3
、注意计算出消防水池容积与规定值要进行比较不应小于
100m3
仅有消火栓系统时不应小于
50m3