根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版第一次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;补风管道动作温度可为280度 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版12年第五次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;加压送风、补风管道防火阀动作温度为70度 根据《北建院建筑设备设计技术措施》2009年版18.3.10 当机械加压送风管道需穿越有火灾危险的房间或走道进入楼梯间或前室,或穿越其他防火墙时,应在防火墙处设置280℃关闭的防火阀。
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版第一次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;补风管道动作温度可为280度
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版12年第五次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;加压送风、补风管道防火阀动作温度为70度
根据《北建院建筑设备设计技术措施》2009年版
18.3.10 当机械加压送风管道需穿越有火灾危险的房间或走道进入楼梯间或前室,或穿越其他防火墙时,应在防火墙处设置280℃关闭的防火阀。
注: 在屋顶设置风机的加压送风系统一般是将室外新风直接送入楼梯间或前室的混凝土竖井内的送风管道中,不经过有火灾危险的场所,因此不需设置防火阀。当从裙房地下室窗井采新风向核心筒内的楼梯间或前室送风时,往往需经过有火灾危险的房间或走道,进入楼梯间或前室,或穿越其他防火墙,如不设防火阀会破坏防火分隔。如设置防火阀处的房间等发生火灾时,70℃防火阀有可能在温度较低的烟气大量发生时受热关闭,影响楼梯间或前室防烟。设置280℃防火阀即可保证防烟,又能在烟气之后火焰猛烈燃烧时隔断火焰保证楼梯间或前室的安全
请问同行专家怎么掌握?
2楼
个人认为70度为佳。当超过70度还不关闭时,送入的风已不适合人员疏散,而且还会助燃,这比停止加压送风的不良影响还要大。
另外,加压风管穿越防火墙时应该在加压风管上敷设防火板,使其具有一定的耐火等级,因此不存在在疏散初期就超过70度的情况而影响疏散。
回复
3楼
小虎爸 发表于 2017-10-27 21:44 个人认为70度为佳。当超过70度还不关闭时,送入的风已不适合人员疏散,而且还会助燃,这比停止加压送风的不 …我认为楼上的意见很对,加压送风系统如果送风温度太高会造成人体不适,影响疏散,再说防火阀的温度熔断器主要是风管内温度,如果局部火灾很难使风管内温度达到70度,加压送风系统停止工作的可能性不大;反而补风系统的阀门应考虑排烟系统的正常运行,应维持280度。个人认为全国技措09版第一次印刷的说法是正确的。
回复
4楼
坐等大神解释
回复
5楼
yangbaoen_hvac 发表于 2017-11-1 08:32 我认为楼上的意见很对,加压送风系统如果送风温度太高会造成人体不适,影响疏散,再说防火阀的温度熔断器 …既然知道补风系统是为了维持排烟系统的运行,为什么不再仔细想想排烟系统运行的目的是什么?排出烟气、保证人员疏散!设置补风系统的目的是什么?一、维持排烟现场压力平衡,保证排烟风机的正常运行;二、为火灾现场补充氧气——当然不是为了助燃(当然这是不可避免的),而是为了稀释烟气,补充氧气,保证火场人员维持正常的身体机能以便逃生!送入超过70度的空气,你认为现场人员还有可能维持正常的身体机能来逃生么?如果答案是“不能”,那么这么做除了助长火势还有什么用处么?所以,毫无疑问,09版技措第5版的说法是正确的。
回复
6楼
vk3001h 发表于 2017-11-21 13:25 既然知道补风系统是为了维持排烟系统的运行,为什么不再仔细想想排烟系统运行的目的是什么?排出烟气、保 …楼上的意见关于风量平衡保证排烟系统正常运行很重要,北京技措2009的解释有一点我认为应该考虑,在火场中如果局部温度较高影响到补风系统的防火阀或风机,应该有合理的保证措施。原来不要求设置补风机房时强调风机外设防火板的要求也是出于这种考虑。现在设有机房倒是可以考虑70度