带地下室的筏板基础埋深修正的问题
结构生活
结构生活 Lv.14
2017年10月25日 08:37:49
只看楼主

如题;两栋主楼16层,无裙房,一层地下室,筏板基础。地基承载力修正的时候埋深d如何取值?天然地面算起?考虑地下室挖空,利用地下室的自重来折算成土的埋深?

如题;两栋主楼16层,无裙房,一层地下室,筏板基础。地基承载力修正的时候埋深d如何取值?天然地面算起?考虑地下室挖空,利用地下室的自重来折算成土的埋深?
免费打赏
结构生活
2017年10月31日 08:32:12
34楼
zhamen 发表于 2017-10-30 17:04 ying应该按照原地面修正,因为将来你的基础周边还是要回填的,也就是要按照室外地坪算d地下室的周边是回填的不错,可是主楼的一侧是有纯地下室的,对于主楼来说,这一侧不是没有回填土吗
回复
结构生活
2017年10月31日 08:38:01
35楼
ruguoni 发表于 2017-10-30 22:30 应该是:考虑地下室挖空,利用地下室的自重来折算成土的埋深,这种情况是最不利的状态。地基的破坏,主要 …一般主体结构和地下室都有沉降后浇带,主体封顶才会封闭后浇带,此时一般有70~80%的荷载了,此时地下室还未覆土,还未封闭后浇带。这个时候,没有修正,严格来讲,还需要验算这种工况。有道理
回复
cof1558819030155
2019年05月26日 05:35:32
36楼
主楼80车库40钢筋主楼十六车库14
回复

相关推荐

APP内打开