带地下室的筏板基础埋深修正的问题
结构生活
结构生活 Lv.14
2017年10月25日 08:37:49
只看楼主

如题;两栋主楼16层,无裙房,一层地下室,筏板基础。地基承载力修正的时候埋深d如何取值?天然地面算起?考虑地下室挖空,利用地下室的自重来折算成土的埋深?

如题;两栋主楼16层,无裙房,一层地下室,筏板基础。地基承载力修正的时候埋深d如何取值?天然地面算起?考虑地下室挖空,利用地下室的自重来折算成土的埋深?
结构生活
2017年10月30日 14:20:00
24楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-10-30 14:12 你想表达什么意思?只要不是地下室,都是那样考虑的,对于地下室,规范特殊规定了。带地下室的规范也说了是从室外天然地面算起
回复
洞房不败之玉女
2017年10月30日 14:25:09
25楼
结构生活 发表于 2017-10-30 14:20 带地下室的规范也说了是从室外天然地面算起规范上啥时候说带地下室的了,那个是对应于纯地下室,前面有句号。
回复
结构生活
2017年10月30日 14:28:04
26楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-10-30 14:25 规范上啥时候说带地下室的了,那个是对应于纯地下室,前面有句号。地基基础规范,5.2.4条基础埋深的解释
回复
洞房不败之玉女
2017年10月30日 15:13:58
27楼
结构生活 发表于 2017-10-30 14:28 地基基础规范,5.2.4条基础埋深的解释你也可以按基底反力折算。看看折算多厚,那个就是计算埋深
回复
洞房不败之玉女
2017年10月30日 15:15:09
28楼
结构生活 发表于 2017-10-30 14:28 地基基础规范,5.2.4条基础埋深的解释规范上说的是对于地下室,这个地下室是纯地下室吧。
回复
lsiding
2017年10月30日 17:03:30
29楼
自室外地面起算。有填土的工程,填土在结构施工前实施的,从填土面起算;结构施工后实施回填的,自原地面起算。
回复
zhamen
2017年10月30日 17:04:57
30楼
结构生活 发表于 2017-10-30 08:16 对啊,那挖掉的土部分现在是纯地下室,这个怎么修正?还按原来的深度修正吗?ying应该按照原地面修正,因为将来你的基础周边还是要回填的,也就是要按照室外地坪算d
回复
丛林突击
2017年10月30日 22:02:56
31楼

谢谢楼主分享的资料
回复
ruguoni
2017年10月30日 22:21:10
32楼
本帖最后由 ruguoni 于 2017-10-30 22:27 编辑

1234567891
回复
ruguoni
2017年10月30日 22:30:24
33楼
应该是:考虑地下室挖空,利用地下室的自重来折算成土的埋深,这种情况是最不利的状态。
地基的破坏,主要是筏板边缘土的剪切破坏和隆起。此时如果有覆土压重,那么隆起就需要更大的压力。
你考虑从室外地面修正,应该是觉得,地下室一般和主楼都连在一起,纯地下室到底能传递主楼的压力到土上吧?实际上微乎其微。
呵呵,还是说重点吧,一般主体结构和地下室都有沉降后浇带,主体封顶才会封闭后浇带,此时一般有70~80%的荷载了,此时地下室还未覆土,还未封闭后浇带。这个时候,没有修正,严格来讲,还需要验算这种工况。
之前做过一个30层高层,持力层400Kpa的强风化,采用的天然地基,为此特地研究过。也不知道对不对。