2XVV22-1-3X240+1X120的电缆穿墙要用多大的钢管呢,有朋友告知一下吗。在此先谢谢了!
2XVV22-1-3X240+1X120的电缆穿墙要用多大的钢管呢,有朋友告知一下吗。在此先谢谢了!
2楼
2XSC125或2XSC150
回复
3楼
en
回复
4楼
有2XSC100的可以吗
回复
5楼
穿RC150管
回复
6楼
这么大电缆建议采用桥架敷设
回复
7楼
我选用SC150的钢管
回复
8楼
干嘛不用线槽?
回复
9楼
VV22-1-3X240+1X120的外径70mm,按1.5倍算,SC100勉强(如果线路短),最好提高一档