4层框架结构,部分砼柱基础落在复合地基上,部分落在原土上,行吗?
terence
terence Lv.12
2017年10月16日 10:27:56
只看楼主

4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗? 如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。

4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗?
如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。

免费打赏
asd4431
2017年10月26日 16:02:58
12楼
建起来肯定没问题,地基处理都要进行沉降计算的
回复
chineseboyjzg
2017年10月27日 11:33:33
13楼
不行,基础沉降有问题
回复
罗拉
2017年10月30日 09:14:52
14楼
个人觉得四层的房子 荷载不是很大,可以做阶梯形的换填,控制沉降差
回复
龙枪虎豹骑
2017年10月30日 09:53:14
15楼
啥叫坐在原土上
回复
文强01
2017年11月14日 16:36:45
16楼
当然可以了,千万别大偏心
回复
clj_2
2017年11月20日 11:33:39
17楼
学习了啊················
回复
摆渡人001
2017年12月12日 09:50:52
18楼

说实话,现规范的沉降计算只是纸面上的东西,你算出的沉降差可能不大,但实际情况并不如此,一个单体最好不要采用不同的地基形式,原土这边不能再打桩加强吗?

回复
xuyong19870511
2017年12月12日 10:39:29
19楼

如果只有一排柱子落在复合地基上,在这一跨设置沉降后浇带即可,且你的原土承载力较高,最终还是应该控制沉降差异。结构措施只能解决小部分沉降差异,如果沉降差异很大,还是不可以的。