4层框架结构,部分砼柱基础落在复合地基上,部分落在原土上,行吗?
terence
terence Lv.12
2017年10月16日 10:27:56
只看楼主

4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗? 如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。

4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗?
如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。

免费打赏
chensaishuai984128
2017年10月17日 09:15:24
2楼
算下 沉降 应该没问题
回复
satan168
2017年10月17日 11:06:41
3楼
为什么不能建。蛮好的四层房子而已
回复
dwdwdwdwdwdw
2017年10月18日 09:58:30
4楼
这个很好真的不错
回复
求索
2017年10月18日 13:53:00
5楼
控制沉降差,应该没问题
回复
龙慧
2017年10月19日 06:33:35
6楼
能建的,加强了地基土的承载力。
回复
yegui139
2017年10月19日 14:44:19
7楼
关键问题是沉降差异控制 ,必须要验算。
但又不能只相信计算结果,因为沉降的计算本身就是一个经验式。
所以,经验很重要。看看周边同类型结构的做法,参考 之。
回复
terence
2017年10月19日 15:39:27
8楼
《抗规》3.3.4 条 地基和基础设计应符合下列要求:
1 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。
2 同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;
回复
kaikaiisworking
2017年10月20日 08:47:02
9楼
验算一下沉降差在规范允许的范围内应该是可以的,可以采取不同措施控制座落在不同地基上的建筑的沉降。
回复
liunianzhui
2017年10月23日 10:23:15
10楼
很不错的资料,学习了
回复
acer677
2017年10月23日 14:20:07
11楼
liunianzhui 发表于 2017-10-23 10:23 很不错的资料,学习了4/5/6楼意见都不错,关键是正如5楼列举规范所说,规范说不能就不要做,计算只是经验,出了问题结构跑不脱。