4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗? 如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。
4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗?
如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。
2楼
算下 沉降 应该没问题
回复
3楼
为什么不能建。蛮好的四层房子而已
回复
4楼
这个很好真的不错
回复
5楼
控制沉降差,应该没问题
回复
6楼
能建的,加强了地基土的承载力。
回复
7楼
关键问题是沉降差异控制 ,必须要验算。
但又不能只相信计算结果,因为沉降的计算本身就是一个经验式。
所以,经验很重要。看看周边同类型结构的做法,参考 之。
回复
8楼
《抗规》3.3.4 条 地基和基础设计应符合下列要求:
1 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。
2 同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;
回复
9楼
验算一下沉降差在规范允许的范围内应该是可以的,可以采取不同措施控制座落在不同地基上的建筑的沉降。
回复
10楼
很不错的资料,学习了
回复
11楼
liunianzhui 发表于 2017-10-23 10:23 很不错的资料,学习了4/5/6楼意见都不错,关键是正如5楼列举规范所说,规范说不能就不要做,计算只是经验,出了问题结构跑不脱。
回复