当切断电容柜的主电源,但是取样互感器依旧有电流怎么处理?
chnsw2000
chnsw2000 Lv.3
2017年10月15日 09:53:36
只看楼主

当电容柜需要维修时 切断电容柜主电源,但是电容柜取样电压、电流互感器在出线柜,又不想停电维修影响生产。之前看别人换过一次控制器,也没停电也没短接电流互感器,今天看了看图纸,发现转换开关的1和2脚 在停止位的时候,是否有短接取样互感器二次端的作用呢?请大神指点江山,谢谢!

当电容柜需要维修时 切断电容柜主电源,但是电容柜取样电压、电流互感器在出线柜,又不想停电维修影响生产。之前看别人换过一次控制器,也没停电也没短接电流互感器,今天看了看图纸,发现转换开关的1和2脚 在停止位的时候,是否有短接取样互感器二次端的作用呢?请大神指点江山,谢谢!
2222222222222.png
333333333.png
444444444444.png



2222222222222.png


333333333.png


444444444444.png

a396673967
2017年10月15日 13:20:59
2楼
讲的很不错 赞一个
回复
chnsw2000
2017年10月16日 01:18:26
3楼
您的意思是确实是这个功能吗? 这个停止位 有的人叫停止位有的人叫检修位。
回复
beida_energy
2017年10月16日 08:35:44
4楼
保险还是短路电流互感器吧!
回复
cmb178
2017年10月16日 08:40:40
5楼
电压接线端子,是指电力系统中,连接PT到表计的端子。特点是:内部有的可以装设小熔断器。
电流接线端子,是指电力系统中,连接CT到表计的端子。特点是:为测试方便,该端子可在端子上不拆线分断和连接。

电流接线端子
留有接电流表的空接线螺丝,接入电流表后,将连接片断开,这样就将电流表串入了;将连接片连接,这样就将电流互感器短路了。在这个过程中,可确保电流回路不开路。
回复
chnsw2000
2017年10月16日 16:46:00
6楼
cmb178 发表于 2017-10-16 08:40 电压接线端子,是指电力系统中,连接PT到表计的端子。特点是:内部有的可以装设小熔断器。电流接线端子, …恩,这个指导很厉害懂了,不过现在的柜体里没有用这个电流端子 有倒是真方便了。今天还弄懂了一个电容柜专用万能转换开关,一般市面上买的都是常规规格(触点通断),而柜体厂出来的柜子未必是使用常规规格的转换开关,所以从外观型号上看是一样的 ,其实内部通断触点是定做的,所以市场上买回来的转换开关在没确认通断触点前 不能直接替换。比如同样是LW5-16TM707/7 两个图的接点1-2的通断方式明显不一样,所以得电容柜厂的图纸定做。
回复
chnsw2000
2017年10月16日 16:49:43
7楼
彩色的是厂家 标准图纸 黑白的是电柜厂的图纸
回复
cmb178
2017年10月16日 18:05:03
8楼
chnsw2000 发表于 2017-10-16 16:46 恩,这个指导很厉害懂了,不过现在的柜体里没有用这个电流端子 有倒是真方便了。今天还弄懂了一个电容 …看你的图纸上 Y01、Y03的电流互感器,都有接线端子的,方便接线,也方便以后的检查。一般互感器进、出不同柜子的二次线都接到接线端子的。即使是同一个柜子,也常常接到端子的。
回复
cmb178
2017年10月16日 18:24:09
9楼
chnsw2000 发表于 2017-10-16 16:46 恩,这个指导很厉害懂了,不过现在的柜体里没有用这个电流端子 有倒是真方便了。今天还弄懂了一个电容 …GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 5.0.2 端子排的安装应符合下列规定: 7 电流回路应经过试验端子,其他需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
回复
chnsw2000
2017年10月17日 00:59:58
10楼
谢谢楼上 各位,学习到不到新的知识。
回复
co1507862679451
2017年10月17日 09:53:27
11楼
讲的很不错 赞一个
回复

相关推荐