室内外排水重现期问题求教
jyzw
jyzw Lv.2
2017年10月14日 21:57:46
只看楼主

最近遇到个项目,外场先于单体设计。某大型钢结构厂房设计虹吸雨水排水系统,屋面重现期取10年。经计算每根排出管流量约100L/s。外管网按重现期1年设计,该厂房为雨水管网起始端,附近雨水井连接雨水管原设计管径仅DN300,坡度0.003。请问各位专家有何建议或解决办法,是否需要修改外管网管径?

moonshine1980
2017年10月17日 11:35:19
2楼
室外重现期1年肯定错误,现在规范室外雨水管渠重现期最少2年。一般室外管网雨水计算肯定能满足屋面雨水的排放。汇水面积和径流系数、汇流时间都不一样。室外雨水管网的汇水面积大,不只是屋顶,还含建筑场地、绿地、道路等面积。径流系数也不一样,屋面是0.9或者1,室外市政一般为0.6-0.8。屋面重现期大,但是汇流面积小,各雨水排放管汇集到市政雨水管有时间差,并不是将几根雨水管流量之和作为雨水管设计流量。放心吧,一般室外雨水管网DN300足够了。
回复
lichangan1000
2017年10月17日 11:42:35
3楼
正确的做法,把重现期10年的屋面流量看做集中流量。室外场地1年还是3年就不重要了。
回复
liwangy
2017年10月18日 16:22:11
4楼
校核一下外网流量。按实际的每根管道接入的室外检查井,进行校核。
回复
wsx070419
2017年10月21日 22:00:51
5楼
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞!
回复

相关推荐