商业电房,变压器630KVA,高压计量,低压一共3台柜子,进线额定1250A,补偿10路每路30KAR,剩下一台抽屉出线柜。电容柜功率因数0.98,自动模式并无电容投入,换了台新控制器还是一样,当日查看时进线柜框架断路器显示电流接近400A,物业的意思是电流这么大应该会有电容投入才对,供电局那边又说后台检测到无功补偿不到位,已经下达通知书如再不整改就要罚款,网上查了下好像跟变压器的无功功率也存在关系。
商业电房,变压器630KVA,高压计量,低压一共3台柜子,进线额定1250A,补偿10路每路30KAR,剩下一台抽屉出线柜。
电容柜功率因数0.98,自动模式并无电容投入,换了台新控制器还是一样,当日查看时进线柜框架断路器显示电流接近400A,物业的意思是电流这么大应该会有电容投入才对,供电局那边又说后台检测到无功补偿不到位,已经下达通知书如再不整改就要罚款,网上查了下好像跟变压器的无功功率也存在关系。
请教高手是什么问题,如何解决。
12楼
ionan2017 发表于 2017-10-10 18:07 变压器的话是要变压器厂家来查吗?问题与变压器质量没有关系。400A只有额定电流的三分之一负荷。也可能补偿柜或者功率因数表接线不正确,比如相序错误。可以检查一下。
回复
13楼
ionan2017 发表于 2017-10-11 08:25 线路没问题~那就是变压器容量大,用电量小有功和变损无功之比的原因。
回复
14楼
ionan2017 发表于 2017-10-11 08:25 线路没问题~那就是变压器容量大,用电量小有功和变损无功之比的原因。
回复
15楼
电容柜的功率因数显示的是瞬间值,供电局那边是按照整月来计算的,二者有差异的。你要看电费清单上的功率因数是多少?0.9以上奖励,0.9以下罚款!
我们公司目前也存在类似问题,电容补偿不到位,造成罚款,待解决后再给楼主回复,希望能有所帮助。
回复
16楼
yuanbao315611 发表于 2017-10-13 13:53 电容柜的功率因数显示的是瞬间值,供电局那边是按照整月来计算的,二者有差异的。你要看电费清单上的功率因 …谢谢~解决了记得回复或者私信我
回复
17楼
原来还有这么多道道啊,电业局应该是综合考量的。你换个智能表看看记录。