请问,一根消火栓立管能不能在同一层接出两根支管,接两个消火栓呢?
天天gt
天天gt Lv.13
2017年10月09日 12:43:28
只看楼主

请问,一根消火栓立管能不能在同一层接出两根支管,接两个消火栓呢?

请问,一根消火栓立管能不能在同一层接出两根支管,接两个消火栓呢?

QQ截图20171009124221.png

免费打赏
lichangan1000
2017年10月09日 13:27:08
2楼
尽可能不这样做,或不是首选。
回复
天天gt
2017年10月09日 13:31:41
3楼
lichangan1000 发表于 2017-10-9 13:27 尽可能不这样做,或不是首选。明白。那请问这样有什么不合适的地方吗
回复
lichangan1000
2017年10月09日 13:53:22
4楼
理论上讲,立管故障或检修,这两个消火栓不糊范围就是空白。
回复
天天gt
2017年10月09日 14:29:41
5楼
lichangan1000 发表于 2017-10-9 13:53 理论上讲,立管故障或检修,这两个消火栓不糊范围就是空白。好的,谢谢。
回复
zly0199
2017年10月09日 19:56:54
6楼
如果要这么做,最好是两个防火分区的
回复
天天gt
2017年10月10日 09:14:41
7楼
zly0199 发表于 2017-10-9 19:56 如果要这么做,最好是两个防火分区的也是因为如果在同一防火分区,立管检修,这两个消火栓都没法保护了是吗?
回复
lichangan1000
2017年10月10日 09:25:27
8楼
搞设计,不能太ben.,如果不是同一分区,那么即使是检修、故障,影响的是该两个区域仍然有一股水柱保护。

yzj3030335

那规范有没有要求呢?这主要是考虑后期维修的问题?

回复

相关推荐

APP内打开