关于预埋管线上部的措施钢筋
djsakldas
djsakldas Lv.2
2017年10月03日 18:10:58
来自于建筑施工
只看楼主

楼板中预埋的管线上部设置措施性的钢筋网片,根据设计规定应该是2-2.5mm@150mm设置,但现场改为6.5圆钢,间距150。这样的修改有问题吗? 作为抵抗温度裂缝的钢筋网片,这样的间距是否偏大了,圆钢端部是否应该要设置弯勾,不然和混凝土不能很好的结合在一起,又怎么起到抗裂的作用呢?

楼板中预埋的管线上部设置措施性的钢筋网片,根据设计规定应该是2-2.5mm@150mm设置,但现场改为6.5圆钢,间距150。这样的修改有问题吗?
作为抵抗温度裂缝的钢筋网片,这样的间距是否偏大了,圆钢端部是否应该要设置弯勾,不然和混凝土不能很好的结合在一起,又怎么起到抗裂的作用呢?

QQ截图20171003180931.png

免费打赏
筛糠
2017年10月05日 16:49:05
2楼
1、这个是带肋钢筋
2、板上部的双层网片
回复
甲方施工员
2017年10月09日 08:13:15
3楼
1、楼板中预埋的管线上部设置措施性的钢筋网片,根据设计规定应该是2-2.5mm@150mm设置,但现场改为6.5圆钢,间距150。这样的修改有问题吗?
问题倒是没问题 6.5 ·150 不就是板筋么 何来措施性钢筋网片。。

2、作为抵抗温度裂缝的钢筋网片,这样的间距是否偏大了,圆钢端部是否应该要设置弯勾,不然和混凝土不能很好的结合在一起,又怎么起到抗裂的作用呢?
间距看图纸和图集
回复
程程1986
2017年10月10日 09:24:14
4楼
他这个板筋不是全部双层双向的
回复