只看楼主

稳压泵概述稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。离心泵工作原理在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部分动能转化为压力,因而泵出口处的水便具有较高的压力,流入压出管。在水被甩走的同时,水泵进口处形成真空,由于大气压力的作用,水池的水通过吸水管压向水泵进口,进而进入泵体。

稳压泵概述
稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。


离心泵工作原理
在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部分动能转化为压力,因而泵出口处的水便具有较高的压力,流入压出管。在水被甩走的同时,水泵进口处形成真空,由于大气压力的作用,水池的水通过吸水管压向水泵进口,进而进入泵体。

1.webp.jpg

稳压泵设计流量
稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1.稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2.消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
3.消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
稳压泵设计压力
稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2.稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
稳压泵启停次数
设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。

注:稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

气压罐概述
稳压泵常常频繁启动,不但泵易损,且对整个管网系统和电网系统不利,因此稳压泵常与小型气压罐配合使用。每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。


气压罐工作原理
在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中,P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时,消防给水管网处于较高工作压力状态时,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其它原因引起的泄压,罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时,稳压泵停止,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水减少,压力下降,当压力从Ps2降至Ps1时,稳压泵启动,但稳压泵流量较小,其供水全部用于灭火设备,气压罐内的水得不到补充,罐内压力继续下降到P2时,消防泵启动向管网供水,同时向控制中心报警。当消防泵启动后,稳压泵停止运转,消防增压稳压工作完成。

2.webp.jpg
气压罐工作压力
气压罐最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求。

气压罐容积
气压罐容积包括消防储存水容积、缓冲水容积、稳压调节水容积和压缩空气容积。
消防储存水容积的要求如下:
(1)消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2×5×30=300(L)
(2)自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30=150(L)
当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300+150=450(L)。

3.webp.jpg


3.webp.jpg


1.webp.jpg


2.webp.jpg

免费打赏
durreschen
2017年10月05日 15:02:25
2楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!1
回复
lykyukun
2017年10月06日 08:27:28
3楼
多谢楼主分享
回复
王页筱
2017年10月07日 22:55:27
4楼
学习了学习了:)
回复
gyqxaz
2017年10月12日 17:13:12
5楼
可根据稳压装置的老图集,按照15S909进行快速设计,保留原图集的气压比、罐的规格、有效体积、计算出p1(稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。),通过气压比计算p2,在计算稳压泵的压力就行了。
回复
凌乱的世界
2017年10月13日 11:00:27
6楼
可以,学习了,谢谢楼主!!!
回复
zjg2050
2017年10月25日 10:29:59
7楼

感谢楼主分享
回复
枕边游戏
2017年10月25日 16:48:35
8楼
感谢收藏一下
回复
jihai20062006
2017年10月26日 10:48:43
9楼
很不错,收藏了
回复
tom541100
2017年10月31日 21:13:52
10楼
多谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开